主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次? 答: (1)断开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。 (2)带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1s后即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。
主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次?
答:
(1)断开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。
(2)带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1s后即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。
(3)冲击试验次数;新产品投入为5次;大修后投入为3次。
1 、新设备投运充电前运行方式的要求(包括一次和二次设备)
1) 、启动前将待启动设备全部转为冷备用、线路高抗接入,线路 PT 及母线 PT 状态不做要求;
2) 、需要腾空母线的,在启动前母线仍保持正常运行状态,仅在操作步骤中再断开关,以减少母线腾空的时间;
3) 、二次设备在待启动范围内所有控制、保护、故障录波装置正常投入的基础上,执行相关继电保护临时措施。保护临时措施中不重复按正常方式投入的保护(启动前做过临时措施的,如线路保护自环取消等仍需列出)。
2 、新设备投运操作过程中的技术原则
1) 充电次数的要求:线路 3 次、主变 5 次,开关、母线不做强制要求;
2) 充电开关的要求:选用配有充电保护的开关即可
3) 刀闸操作的要求:一般不允许用刀闸对未启动过的设备充电。经现场确认后,方可直接合上刀闸充电设备;
4) 充电侧选择:一般从有线路高抗侧的对端充电、从远离换流站的变电站充电、用远离重要主变、重要线路的开关充电;
5) 继电保护要求:启动中尽量缩短母线腾空的时间和母线上多个开关投充电保护的时间。