建议收藏!“开裂、漏水、空鼓”防治大全
cof_51197
cof_51197 Lv.2
2023年06月29日 14:58:13
只看楼主

批量精装修工程施工中比较典型的 ''三防':防开裂、防空鼓、防漏水 ,稍有施工不当,后续就会有极其严重的质量问题,造成大面积返工,耗费高昂的人力、物力成本,对项目来说是极大的损失。 常见“三防”具体施工工程: ① 防墙体、天花开裂; ② 防卫生间区域漏水; ③ 防玻化砖空鼓。

批量精装修工程施工中比较典型的 ''三防':防开裂、防空鼓、防漏水 ,稍有施工不当,后续就会有极其严重的质量问题,造成大面积返工,耗费高昂的人力、物力成本,对项目来说是极大的损失。


常见“三防”具体施工工程:

① 防墙体、天花开裂;

② 防卫生间区域漏水;

③ 防玻化砖空鼓。

   
   
   


为什么会产生开裂、空鼓、漏水现象呢?

这些问题又如何解决呢?

如何总体把控这些高要求、易出错的项目管控要点呢?


01

防墙体、顶面开裂措施


墙面涂料开裂、顶面转角开裂 是精装修最主要质量问题控制点,精装修 墙顶面 多是 大面积的乳胶漆饰面 ,基层稍有施工不当,就会引起大面积开裂,导致返工。


1、为何总是发生?为何难以解决?


外部因素:


无论是顶面开裂还是墙面开裂,共性外因之一就在于 土建结束后的建筑沉降不稳定,土建二次结构交界处理不合理。


不均匀的沉降对建筑物危害较大,会使 建筑物产生附加应力而引起裂缝 ,甚至局部构件断裂,危及建筑物的安全等。

项目部在项目前应该拿到相关部门的建筑沉降观测数据,确保不会影响装饰施工方可正常进行。


内部因素(以墙体开裂为例):


1)施工材料:

基层材料缺乏附着力,面层材料过于干燥、潮湿,或者墙面基层材料过于光滑,水泥砂浆的原材料不合格等等。

 


2)施工过程:

施工中交底不当,墙面抹灰未按要求挂网处理,超厚抹灰未二次挂网,未及时洒水养护等等。

 


3)施工环境:

① 多工种同时作业时未协调的装饰施工工序错误、互相干扰,导致墙体已完成抹灰层被周边施工操作撞击、震裂、压裂。


②  精装修 项目往往存在 抢工现象 ,不能保证正常的施工时间,施工人员以各种措施来 “压缩”施工时间 ,或者在 极寒极热天气环境 条件下项目依然开工,也会对墙面后期质量产生影响。

 


2、如何解决开裂现象?


1)解决材料自身不足;


2)规范施工过程,做好施工技术交底;


3)做好施工现场环境维护。


 

墙面防开裂措施△


以墙面开裂现象解决办法为例,可以延伸到天花转角的乳胶漆开裂问题如何解决:

开裂原因是否为轻钢龙骨构件本身外部应力、界面交接收口处理、工序的不当、加固措施应用不当……


02

防漏水措施


防水工程是建筑工程的重要组成部分,尤其是卫生间防水工程质量的好坏,直接影响着建筑物和构筑物的使用寿命,后续带来返工、维修等无尽的困恼。


1、为什么会出现漏水现象?


施工操作因素的影响:


1)基层处理不当;

 


2)防水涂料搅拌、涂膜、养护等环节处理不当;极其容易出现防水层开裂、起泡、针孔、起皮、粉化、破损等问题。 


2、如何预控?


施工因素占防水质量问题成因的45%,预控漏水问题应当从防水基层处理、防水材料处理、细部节点处理及防水养护层这几个方面展开:


1)防水基层处理

 


2)防水材料处理

 


3)节点部位精细处理

 


 

墙体转角防水做法△


 

墙体转角防水做法三维节点△


 

门槛石下部浇筑细石砼止水坎△


 

门槛石下部浇筑细石砼止水坎三维节点△


4)防水涂层养护处理

 


同时注意同层在防水工序要求上会做到基层清理,阴角需先做圆弧处理后,用水不漏封堵,新老墙体缝贴网格布;

在防水控制点要求门槛采用止水带刷防水、防水需刷至干区(走道)并上翻30MM、地漏位置处理成漏斗状、淋浴房止水带等等。

 

防水施工要点△


03

防空鼓措施


精装修项目中,玻化砖经常是业主优先考虑的面层材料,但因为玻化砖施工容易产生空鼓,脱落等现象,也是多年来装修工程的一块心病。

 

下面以玻化砖为例,和大家一起讨论关于精装空鼓问题。


1、常见的玻化砖粘贴通病分析


1)玻化砖处理不当


① 玻化砖背面未清洗,残留大量脱模蜡;

② 未涂刷玻化砖背胶或背胶未充分养护。

 


2)粘结剂使用不当


① 粘结材料未按厂家规定的配比施工,或在粘结材料中掺入水泥;

② 基层未提前润湿,且粘结材料保水能力差。

 


3)粘结剂施工不当


① 未使用双面刮浆法;

② 未使用锯齿抹刀拉槽;

③ 瓷砖铺贴上墙后用手拍打,没用使用橡皮锤,导致瓷砖无法与基层充分压实;

 

④ 使用水泥砂浆铺贴导致砖体脱落。

 


4)粘结层收缩开裂


因墙面平整度、垂直度差别比较大,采取厚层施工工法,这个施工工法虽可减少工序,加快工期,但同时带来各部位胶粘剂(或水泥砂浆)厚度不均,产生收缩变形应力差异,从而导致面砖出现局部空鼓脱落现象。

 


5)防水层处理不当


① 涂刷水泥基防水涂料(如JS防水涂料)前,基层未提前润湿;

② 涂刷溶剂型防水涂料(如聚氨酯防水涂料)前,基层过于潮湿;涂刷溶剂型防水涂料(如聚氨酯防水涂料)后,未做界面处理;

③ 防水层养护不到位。

 


6)基层强度不足


墙面粉刷层强度低,出现粉化现象,导致玻化砖铺贴后出现墙体基层脱落。

 


7)基层振动变形


① 振动、变形,导致玻化砖相互挤压;

 


② 玻化砖板(600mm*300mm)间留缝过小(<1mm);

③ 粘结层过厚(超过 2cm),凝结过程中应力不一致。


总结:玻化砖为什么难以粘结而且容易产生质量通病呢?

玻化砖材料属性吸水率通常在0.5% 以下,密度大、硬度高、吸水低、耐酸碱性好、材质致密、空隙少,因为这些“特点”,使玻化砖与水泥基粘结材料之间很难形成牢固粘结,上墙后就很容易会出现大面积的空鼓、脱落现象,对装修质量产生了极大的破坏,严重的还有可能会出现安全问题。


2、玻化砖施工要点


如何从头防治玻化砖空鼓现象呢?可以从材料选择、基层处理、施工流程三个方面对前文中提到的质量问题进行管控。


材料选择


1)玻化砖的吸水性:

通常贴砖前,瓷砖需要泡水处理,而玻化砖吸水率极低,可以不用泡水。


2)粘接剂的选择:

① 低档粘结剂(C0级):适用于普通釉面砖,不适用玻化砖铺贴。

② 中档粘结剂( C1级):适用于普通基层。

③ 高档粘结剂( C2级):适用于易变形基层。


3)背胶的应用

刷涂背胶可增加玻化砖与粘结剂之间的相容性,大幅提高粘结强度。


4)填缝剂的选择

柔性填缝剂挤压后会回弹,不会出现开裂,适合于轻板基层墙体贴砖。

 


基层处理


1)平整基层:

检查墙面基层平整度、垂直度,未能达到平整度、垂直度要求时,应先对基层进行找平处理。


符合设计要求的基面应满足:

① 用2 m垂直检测尺检查立面垂直度 ≤3mm。

② 用2 m靠尺和塞尺检查表面平整度 ≤3mm。

③ 用钢直尺和塞尺检查接缝高低差 ≤1mm。


2)基层清理

基层墙面或找平层表面需具有足够的强度(表面粘结强度不小于0.4 MPa);对基层表面的油脂、浮尘、疏松物等各种不利于粘结的物质,需清理后才可进行粘贴;检查基层有空鼓开裂疏松的必须铲除,局部修补找平后方可进行下一步施工。


3) 基层加固

如基层出现起砂现象,用辊刷直接将墙固处理剂涂布至基层上,涂布1~2遍,常温下的干燥时间约为3~6小时。


施工流程


1)玻化砖背面处理

 

把要粘贴的玻化砖平放,背面朝上。玻化砖无需用水浸泡,保持干燥状态。用稍硬的刷子、半干的毛巾等工具清理掉瓷砖背面的附着物。白色附着物主要是脱模剂,不清洗会影响粘结效果。


 

将玻化砖背胶按照一定的比例混合均匀—液料:粉料=1:2-2.5,后涂布至玻化砖粘结面;只需涂刷一遍,用量约为 0.5公斤 /平米,成膜厚度约为 0.5毫米。


 

瓷砖四周边沿留 10mm 不刷,以防背胶流淌污染瓷砖;背胶浆料常温下的表干时间通常为30-60分钟,自然养护1天后即可进行下道施工工序。


注:涂刷背胶浆料的瓷砖应水平放置晾干,四角用垫块做支撑;养护时不得立放或斜放,以免液体流到瓷砖正面或地面。


2)粘接剂处理

① 准确称量:严格按照厂家要求的加水比例进行称量。

② 均匀搅拌:使用机械搅拌器混和并搅拌均匀。

 


经实验测试:配比不准确或搅拌不均匀,粘结剂中掺入水泥、沙子等,会严重降低粘结剂性能。

 

搅拌好的粘结剂必须在规定时间内用完,一般为2h,已经干固不得加水继续使用。


3)厚贴施工与薄贴施工

 

厚贴施工 法问题:

① 浪费材料;

② 粘结剂层过厚,容易收缩导致粘结层开裂;

③ 瓷砖抗滑移性能降低。


薄层施工 法优势:

① 施工简单;

② 节省材料;

③ 施工快捷;

④ 粘结牢固。

 


4)墙面留缝

① 普通墙面如何留缝?

瓷砖铺贴充分养护后进行嵌缝处理,根据其规格大小合理设置接缝:玻化砖长度 ≤60cm 时,应设置 ≥ 0.5mm 的接缝;长度 >60cm时 ,应设置 ≥1.0mm 的接缝。

 


② 轻板墙面如何留缝?

填缝时间应尽可能推迟,填缝前应先清除缝隙里面的油脂、浮尘、疏松物等各种不利于填缝、影响粘结的杂质;由于轻板墙体变形较大,在选择填缝材料时应使用柔性填缝剂或弹性硅酮胶进行填缝处理


粘贴时根据玻化砖的规格大小合理设置接缝:玻化砖长度 ≤60cm,应设置不小于 1.0mm 的接缝;长度 >60cm,应设置不小于 1.5mm 的接缝。


5)施工环境重点

 


6)玻化砖技术管理流程

 


一张图总结玻化砖湿贴工艺标准及要点:

 


免费打赏

相关推荐