杭州某地库上浮
杭州中*地库上浮,水如涌泉,结构有不同程度破坏裂!
近日,杭州临平区中*某项目地库上浮引起了业主维权,据业主透露,现场地库底板发生起拱,将地库顶成了一个弧形,最高的部位将近12CM,底板、梁柱受到不同程度的破坏。
地下室透水如泉涌
地下水带出来的淤泥
住建局:擦着国家标准设计,优化过度
根据现场勘察情况及初步的检测结论,住建局反映建设单位对该地库进行了过度“优化”,简单说就是“太省了”,全部是擦着国家标准设计,没有留一点安全系数,施工过程是不可控的,一旦出现一点点差错,就会产生严重后果。
住建局要求建设单位委托具有相关资质的第三方检测单位对整个地库进行结构检测,对整个项目安全情况进行整体评估。
(图源:经济生活)
建设方:已委托第三方检测,进行结构加固
开发商解释上浮原因: 主要原因是施工单位失误,在车库顶板回填土没有完成的时候,将该部位降水井提前进行封闭,雨季到来地下水位显著上升,人为原因造成地库抗浮措施不足,导致结构上浮破坏的情况发生。
地库为什么会上浮?
每个开发项目设计部门,这个部门起到的作用应该是前期帮助设计院把关,过程中对接设计解决现场施工问题,全程把控整个方案设计,确保现场按图施工。但是现在确实有点跑偏了,这个部门主要工作成了给开发商省钱出谋划策的军师,从业人员基本设计院跳到开发商,对国家规范标准拿捏的死死的,哪些地方可以“搞钱”门清,出一个极限优化方案,再招优化公司细化优化条款, 说得好听点是优化,说不好听点就是让偷工减料合法化 。
一旦碰上雨水较多,加上施工期间不考虑抗浮问题,极有可能引起底板隆起开裂、梁柱节点破坏、墙柱剪切破坏等严重工程质量事故!
结构上浮破坏特征
从结构加固方案可以看出,竖向结构破坏部位多在框架柱柱端节点、及柱中上部位置,这是因为地下室整体上浮后,使地下室顶部和底部变形不一致造成的,因主楼压重与地库压重变形不同,顶板上浮呈现中间大,两边受主楼约束变形小,呈拱形受力破坏形式,柱子两端受弯,且受到剪切力影响,这种不协调的变形使的柱子节点出现偏心受压,造成柱子混凝土爆裂,钢筋弯曲,由最初的水平裂缝,发展成斜向裂缝!
万幸的是本项目采用的是有梁楼盖,顶板梁承受了一定压力,结构的破坏外部特征还不算特别严重。还记得采用无梁楼盖的南昌万科项目地库破坏吗?当时浮力切断了40多根结构柱,令人触目惊心。
南昌万科地库上浮破坏
对施工单位的建议
这起事故,施工单位主责没跑了 ,从甲方描述分析,就是施工单位施工在没有回填配重的前提下,提前封闭降水井造成的,仔细一想,虽然甲方进行了极限优化,从法律上来讲,你还找不到他的把柄。只是这么做基本将容错率降到了零,所有风险转移到了施工方和业主。 施工单位背起锅也不冤,谁叫你不按图施工 ?
上浮破坏每年都有发生,雨季马上又到了,还是请大家引起足够重视