一非高层建筑,普通建筑而已,仅在二层做娱乐场所,此层面积1300多平方米,里边包括包厢、客房等房间,但内走道均无窗户,而且较长,我想请教报批消防时是否应设置有关的消防设施?哪本规范有此规定?
一非高层建筑,普通建筑而已,仅在二层做娱乐场所,此层面积1300多平方米,里边包括包厢、客房等房间,但内走道均无窗户,而且较长,我想请教报批消防时是否应设置有关的消防设施?哪本规范有此规定?
2楼
《建筑设计防火规范》5。1。1A条。
回复
3楼
<<建筑设计防火规范>>5.1.1A条对娱乐场所在首层,二层和三层以外的其它楼层对房间,内走道有设置机械排烟的要求.
回复
4楼
那我的这个是在第二层的,是否过道也要做排烟呢?我看规范是说“当必须设置在建筑的其它楼层时,尚应符合下列规定........”请大家帮我解释一下。
另外如果真的要设置的话,风机的风量大小怎么计算选择呢?请指教。。。。
回复
5楼
按现规范5.1.1A可以不设,大概首层,二层和三层疏散距离规范认为是比较安全.如果要算,按防烟分区的面积法,只有一层就横向设置排烟系统!
回复