消防系统常见故障及维修处理方法
好帅的罐头
2023年06月07日 09:11:23
只看楼主

  火灾报警系统报警原理图   火灾报警与联动控制系统图 #1 消防系统常见故障及维修——火灾自动报警系统   火灾自动报警系统由报警控制器、感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、声光、手报、手动报警按钮、消火栓按钮等组件构成。


 
火灾报警系统报警原理图
 
火灾报警与联动控制系统图

#1 消防系统常见故障及维修——火灾自动报警系统  

火灾自动报警系统由报警控制器、感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、声光、手报、手动报警按钮、消火栓按钮等组件构成。

火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。

同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。

火灾自动报警系统常见故障类型主要有: 一、内部故障 二、外部器件故障

一、内部故障  

内部故障包括:主电故障、备电故障、通讯故障、总线故障等

1)主电故障。

主机上有电源状态指示灯,平时主电工作灯点亮,主电断电,自动转入备用电源,主电工作灯灭,备电工作灯亮,同时主电故障灯亮。

2)备电故障。

备电故障有以下几种可能:一、查看备电开关是否关闭。二、查看备电输出的保险是否烧断。三、查看电瓶接线是否锈断。四、查看电瓶是否损坏。五、查看电源盘是否给备电供电。

3)通讯故障。

通讯故障为报警主机的正常部件之间的连接故障,如:驱动板、回路板、液晶屏等,若出现通讯故障,需及时与设备厂家联系解决。

4)总线故障(公共故障)。

总线故障有以下几种原因:

  • 一、总线接地或绝缘不够。
  • 二、回路板损坏。查看是哪个回路报的故障,找到此回路总线输入端用表测量对地绝缘值,规范要求大于20M,一般也要有几兆,如果不到一兆说明接地,这时就需要检查外部线路;如果用表测量线路没有问题则说明回路板误报故障应找厂家更换或维修回路板。

二、外部器件故障  

外部器件故障包括:探测器类故障、模块类故障及显示盘故障等。

故障发生时,首先可按消音键中止故障报警声,然后进行故障排除。当外部设备(探测器、模块)发生故障时,可将它给离掉,待修理更换后,再利用取消隔离功能将设备恢复。

感烟探测器报故障时有可能是以下几个原因:

1、探测器地址码不正确;
2、探测器丢失;
3、探测器损坏;
4、报警线路接地;
5、控制器损坏;

针对第一个原因,首先可以到现场用火灾报警系统相配套的读码器对报故障的点位进行读码,看看地址码是否正确。

第二种情况就要检查探测器的线路了,可以用万用表测量一下探测器上面的信号电压是否正常,如果无电压,则是线路出现了问题,报故障自然就是正常的了。

如果探测器报故障不是第一种和第二种原因,可以将现场的探测器直接连接在报警控制器后面进行试验,如果探测器还是报故障,就要考虑更换探测器了;如果探测器直接连接到报警控制器后面还是会有故障,首先需要确认报警线路有没有“接地”现象;如果线路,与产品都不存在问题,则就是报警控制存在问题了。

消防模块故障主要有以下几点:

1、总线故障,总线上无电压。
2、设备故障,总线正常,设备读不出码。
3、24V断线,为DC24V无电压或是24V正负接反。
4、反馈报断线故障,没有压电阻,反馈为有源反馈,反馈端接线线路接地。
5、设备编码重码故障,造成设备故障。
6、类型错误,设备编程与所接设备不符。
7、设备电流过大,导致常开常闭触点损坏,产生持续动作或是不动作。

#2 消防系统常见故障及维修——自动喷水灭火系统  

自动喷水灭火系统根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统2大类。

闭式系统包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。

开式系统包括:雨淋系统及水幕系统。

自动喷水灭火(湿式)系统由以下组件构成:闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、水力警铃、延时器、压力开关、供水管网及报警控制装置等。

系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头喷水,管道中的水由静态变为动态,压力水从供水端喷出并自动启动报警阀将水直接喷向火灾发生区域,同时,部分水流由阀座上的凹形槽经报警阀的延时器,延时器延时5~20s后发出报警信号,带动警铃以达到报警、灭火的目的。

自动喷水灭火(湿式)系统容易出现的问题、产生的原因及简单的处理方法:

1)稳压装置频繁启动。

原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。

处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。

2)水流指示器在水流动作后不报信号。

原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏或微动开关损坏。

处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查微动开关是否因锈蚀接触不好而导致不报警。

3)喷头动作或末端泄水装置打开,联动泵后管道前端无水流出。

原因:1.检查湿式报警装置后的蝶阀是否关闭,湿式报警装置不能将水送到前端管道所致;2.稳压泵或喷淋泵没启动,无法给湿式报警阀供水所致。

处理办法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查稳压泵及喷淋泵等其它部件。

4)联动信号发出,喷淋泵不动作。

原因:可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。

处理办法:检查各连线及水泵本身。

#3 消防系统常见故障及维修——消火栓系统  

消火栓系统是由消防泵、稳压泵、稳压罐、消防栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消防栓报警按钮、消防栓系统控制柜等部件组成。

消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。

当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。

消火栓系统容易出现的问题、产生的原因及简单的处理方法:

1)打开消火栓阀门无水。  

原因:可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。

处理方法:检查泄漏点,压力表,修复或安装上稳压装置,保证消火栓有水。

2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵。  

原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。

处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。

#4 消防系统常见故障及维修——防排烟系统  

防排烟系统由排烟阀、手动控制装置、排烟管道、排烟风机及风机控制柜等组成。火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,火灾区开始排烟,也可人为地通过手动控制装置进行人工操作,完成排烟功能。

系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理办法 :

1)排烟阀打不开。  

原因 排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。

处理办法:经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。

2)排烟阀手动打不开。  

原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动。

处理办法:检查手动操作机构。

3)排烟机不启动。  

原因:排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。

处理办法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。

#5 消防系统常见故障及维修——防火卷帘系统  

系统组成感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜。

系统主要是在火灾发生时起防火分区隔断作用。在火灾发生时,控制卷帘的感烟探测器报警,火灾信号送到卷帘门控制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到距地1.8m的位置(特殊部位的卷帘门也可一步到底),如果感温探测器再报警,卷帘门才降到底。

系统容易出现的问题,产生的原因,简单的处理办法:

1)防火卷帘门不能上升下降。  

原因:可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。

处理办法:检查主电、控制电源及电机,检查门本身。

2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升。  

原因:下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。

处理办法:检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭接点。

3)在控制中心无法联动防火卷帘门。  

原因:控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。

处理办法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。

#6 消防系统常见故障及维修——消防广播及电话系统  

系统由CD机、功放、扬声器、切换模块、消防广播区域控制盘及消防电话主机、电话插孔、分机电话、电话手柄等组成。

系统的主要功能:当消防值班人员得到火情后,可以通过电话与各防火分区通话了解火灾情况,用以处理火灾事故,也可通过广播及时通知有关人员采取相应措施,进行疏散。

容易出现的问题及原因和简单的处理办法:

1)广播无声。  

原因:一般广播分配盘无输出。

处理办法:检查分配盘本身。

2)个别部位广播无声。  

原因:扬声器有损坏或连线有松动。

处理办法:检查扬声器及接线。

3)不能强制切换到事故广播。  

原因:一般为切换模块的继电器不动作引起。

处理办法:检查继电器线圈及触点。

4)无法实现分层广播。  

原因:分层广播切换装置故障。

处理办法:检查切换装置及接线。

5)对讲电话不能正常通话。  

原因:对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。

处理办法:检查对讲电话及插孔本身,检查线路。