消防稳压泵流量
huangeming
huangeming Lv.2
2023年06月06日 17:32:53
只看楼主

《消防设施通用规范》GB55036-20223.0.13 稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且应小于系统自动启动流量。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145.3.2.1稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;所以稳压泵的流量如何取值?这两本规范岂不是自相矛盾?到底是应小于系统自动启动流量还是不应小于系统自动启动流量

《消防设施通用规范》GB55036-2022

3.0.13 稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且应小于系统自动启动流量。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

5.3.2.1稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量

所以稳压泵的流量如何取值?这两本规范岂不是自相矛盾?到底是应小于系统自动启动流量还是不应小于系统自动启动流量




免费打赏

相关推荐

APP内打开