关于无负压供水设备流量的计算方法?
ccgcxy2000
ccgcxy2000 Lv.3
2008年04月11日 19:25:41
只看楼主

请问一下各位,采用无负压供水设备的住宅楼在确定流量时,采用什么公式计算?谢谢

请问一下各位,采用无负压供水设备的住宅楼在确定流量时,采用什么公式计算?谢谢
ljdsnow
2008年04月13日 11:33:52
2楼
5.2设计流量确定
5.2.1 建筑物给水设计流量应符合下列要求:
l无高位水箱时,设计流量应按设计秒流量确定;
2有高位水箱时,设计流量应按最大小时平均秒流量确定。
5.2.2居住小区给水设计流量应符合下列要求:
l供水规模小于3000人时,设计流量应符合以下要求:
1)小区建筑物全部采用室外管网直接供水时,设计流量应按建筑物的生活用水设计秒流量确定。
2)小区建筑物全部采用高位水箱供水时,设计流量应按建筑物的生活用水最大小时平均秒流量确定。
3)小区建筑物既有室外管网直接供水,又有高位水箱供水时,应按本条第1)和2)分别计算流量后,取其中最大值作为设计增压水量。
2供水规模大于3000人时,设计流量应按建筑物内的最大小时平均秒流量确定。
5.2.3不同用水性质的建筑共用同管网叠压供水系统时,设计流量应按《建筑给水排水规范》GB 50015确定。
5.2.4管网叠压供水系统给水引入管设计流量,应按《建筑给水排水设计规范》GB 50015确定。

回复
ldb17859
2008年04月13日 15:00:42
3楼
5.2设计流量确定
5.2.4管网叠压供水系统给水引入管设计流量,应按《建筑给水排水设计规范》GB 50015确定
回复
ccgcxy2000
2008年04月14日 19:31:30
4楼
谢谢你们,我今天已去查了一下<建筑给水设计规范>,也就和你们说的一样.
回复
tenglongyu
2009年06月08日 17:54:11
5楼
忽悠是一门很快乐的专业,被人忽悠是很郁闷的,最郁闷的是莫过于被人忽悠了还不晓得.最最悲哀的是连我们不少专业的给排水工程师也被忽悠了,这部分人估计是专业知识,及常识经验严重缺乏才甘愿被忽悠的.
回复
bjdddd007
2009年06月09日 00:19:52
6楼
找指导性文件!最新版建筑给排水规范就是!
回复
rosiaaiho
2013年09月29日 10:08:56
7楼
谢谢,我也正在查这个