安装变频器的接线规范
a15210960409a
2023年06月05日 11:03:02
来自于继电保护
只看楼主

在工业环境下一台变频器(以下简称-VFD)要保持稳定安全的运行,我们必须保证该设备的运行环境不会超过其规定的使用环境。 一.安装地点: 1:电气室应少湿蒸汽,无水浸。 2:无爆炸性、易燃性或腐蚀性气体和液体,粉尘少。 3.维护检查易于进行 4:应提供通风孔或通风装置来排放VFD产生热量。 二.使用条件: 1: VFD工作温度大多为:0 ~ 40或-10 ~ 50。注意VFD机柜通风。

在工业环境下一台变频器(以下简称-VFD)要保持稳定安全的运行,我们必须保证该设备的运行环境不会超过其规定的使用环境。

一.安装地点:

1:电气室应少湿蒸汽,无水浸。

2:无爆炸性、易燃性或腐蚀性气体和液体,粉尘少。

3.维护检查易于进行

4:应提供通风孔或通风装置来排放VFD产生热量。

mtw-51048138.png

二.使用条件:

1: VFD工作温度大多为:0 ~ 40或-10 ~ 50。注意VFD机柜通风。

2:VFD环境湿度低于90%。周围湿度过高,存在电连接减少、金属部件腐蚀等问题。受安装地点限制,变频器湿度大的安装地点,变频器机柜应尽可能密封。为了防止VFD在停止运行时产生冷凝水,该装置需要配备对流加热器。

3:VFD周围应有腐蚀性、爆炸性或可燃性气体、粉尘和油雾。变频器如果装置周围有爆炸性和可燃性气体,则在变频器中有容易产生火花的继电器和接触器,可能引起火灾或爆炸事故。有腐蚀性气体时,金属部分会腐蚀,影响变频器长期运行。变频器当其周围有灰尘和油雾时,这些气体的附着和积聚VFD会导致附着力降低;强制风冷VFD,过滤器堵塞会造成VFD温度异常升高,导致VFD无法稳定运行。

4: VFD抗振性因机器而异。当振动超过允许值时,部件的紧固部件会松动,继电器、接触器等活动部件会发生故障,往往会导致变频器的稳定运行。机床、船舶等可以提前预见振动的场合应考虑变频器振动。

5:VFD海拔1000米以上。标高高,气压低,容易造成粘接损伤。此外,冷却效果随着海拔的升高而降低,因此必须注意温升。

VFD接线:

当各工厂设备采用变频调速时,VFD供电侧和电机侧会产生谐波干扰,VFD周围的供电电网和其他用电设备会产生EMC干扰。此外,为确保VFD长期可靠运行,接线在整个安装过程中是非常关键的一环。