我想:应该是水锤的问题
nathanssyli
2005年02月23日 23:17:58
只看楼主

我工作的单位情况是这样的:自备的地下水水井,直接泵到水塔,在水井出水口按顺序安装了水表,逆止阀,压力表.问题是:水表老是坏掉,表盘都打烂了.求教:1.这样的安装是不是有问题,什么样的问题,按规范该如何安装.2.为了图方便,是不是在水表前该加个什么东西.

我工作的单位情况是这样的:自备的地下水水井,直接泵到水塔,在水井出水口按顺序安装了水表,逆止阀,压力表.
问题是:水表老是坏掉,表盘都打烂了.
求教:1.这样的安装是不是有问题,什么样的问题,按规范该如何安装.
2.为了图方便,是不是在水表前该加个什么东西.
免费打赏
freeman207
2005年03月08日 21:28:59
2楼
加止回阀了吗?
回复
疾风乡里963
2005年03月09日 08:30:14
3楼
可以将水表装于水泵吸入端其它配件不变如此是最节省的做法,当水泵停止时逆止阀动作后,到达水表的水锤大部分被逆止阀阻挡,剩下部分水锤压力被水泵叶轮吸收,如此水表就不会被打坏