我想:应该是水锤的问题
nathanssyli
2005年02月23日 23:16:08
来自于企业招聘
只看楼主

我工作的单位情况是这样的:自备的地下水水井,直接泵到水塔,在水井出水口按顺序安装了水表,逆止阀,压力表. 问题是:水表老是坏掉,表盘都打烂了. 求教:1.这样的安装是不是有问题,什么样的问题,按规范该如何安装. 2.为了图方便,是不是在水表前该加个什么东西.

我工作的单位情况是这样的:自备的地下水水井,直接泵到水塔,在水井出水口按顺序安装了水表,逆止阀,压力表.
问题是:水表老是坏掉,表盘都打烂了.
求教:1.这样的安装是不是有问题,什么样的问题,按规范该如何安装.
2.为了图方便,是不是在水表前该加个什么东西.

免费打赏
editwang
2005年04月25日 11:29:10
2楼
这样的问题我认为主要是由于你在水泵停机时产生的背压所造成的水表被频繁打坏的情况,建议这样解决,把水表和逆止阀对换一下安装位置,这样的话当泵停机的时候,上游产生的背压就不会作用在水表上了
回复
ysxqldw
2005年04月28日 17:54:17
3楼
安装重锤式缓闭止回阀,能减小水锤的作用,另外在水表前还应该安装除砂器。
回复
chen-pei-feng
2005年05月21日 10:25:24
4楼
3楼说得对,对于地下水,大家容易忽视泥沙问题,安装除砂器是周到的考虑。
回复