一、室内机噪音主要类别: 1、液流声; 2、室内电机异常噪音; 3、内机异响; 4、系统脉动噪音; 5、热胀冷缩噪音; 6、上下导风板和左右扫风格栅异响噪音; 7、出风不均; 8、压缩机传递至室内的噪音。 二、液流声: 1、特点:
一、室内机噪音主要类别:
1、液流声;
2、室内电机异常噪音;
3、内机异响;
4、系统脉动噪音;
5、热胀冷缩噪音;
6、上下导风板和左右扫风格栅异响噪音;
7、出风不均;
8、压缩机传递至室内的噪音。
1、特点:
制冷时内机蒸发器发出“咯楞咯楞”类似水烧开时的声音。
2、识别方法:
设送风模式运行,如液流声慢慢消失,则可判定为液流声。
-
仔细查看蒸发器的管路是否折瘪现象。 -
-
用螺丝刀顶住内机蒸发器管路,如分液头或拐弯处,用耳朵贴住 螺丝刀仔细试听,查找液流声最大部位,而后用手抓住该部分铜管, 感受液流声是否明显变小。
3、 处理:
在液流声最明显管路包贴阻尼块,阻尼块尽量包厚实,增强降噪能力。
如内机管路有折瘪现象,则更换蒸发器。
二、内机轴承摩擦噪声
内风机运转发出”淅淅淅”摩擦声,如出风口左侧发出,基 本为轴承摩擦,由贯流风叶轴承与轴承珠配合不良引起。轴承内杂质、轴承没装好,风叶轴承碰伤都会引起摩擦声音。
处理方案:
将贯流风叶及轴承珠拆出检查如果有杂质,则去除杂质。
检查贯流风叶钢轴或轴承珠是否有划痕,更换故障部件。
如检查无异常,可能装配问题导致,可将风叶及轴承珠重装一下。
三、室内机“嗡嗡”声
特点: 室内机电机运转时,发出较为嗡嗡的沉闷声。
处理方案:
检查电机引出线是否碰底壳 。
如装配无异常,可更换电机处理 。
四、室内机热胀冷缩声
特点: 风道注塑件温度发生变化,材料膨胀、收缩系数差异相互摩 擦,摩擦中发出”咔咔”声。
处理方案:
在面板体卡口位置贴绒布。
面板体下内侧贴绒布。
与面板体接触的接水盘保温泡沫表面贴绒布。
与面板体接触的接水盘风口下沿表面贴纤维带。
与面板体接触的底壳上沿、卡扣表面贴绒布或 纤维带。
五、常见噪音解决方案(空调挂机内机)
另外值得注意的是,室内机异常节流噪音,空调效果差,很多时候是 安装空调时,室内机选择右出管安装(180度掰管),主进液管反向弯曲在折弯处应力过于集中,没有按照工艺要求操作, 用力过大掰管导致管瘪制冷剂节流,重新调整管路整形处理后,故障排除。
以上常见的室内机噪音处理方法,希望对你有帮助。