竖向地震如何计算?各规范规定要求汇总
wux7788_38363
2023年05月30日 09:47:40
只看楼主

          一、规范条文 1、   建筑与市政工程抗震通用规范 GB 55002-2021


   

     

一、规范条文


1、   建筑与市政工程抗震通用规范 GB 55002-2021
第4.1.2 各类建筑与市政工程的地震作用,应采用符合结构实际工作状况的分析模型进行计算,并应符合下列规定:
3 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度 9 度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气 罐 、储气柜等,应计算竖向地震作用。
条文说明:官方无。参《抗规》、《高混规》条文说明。

2、   钢结构通用规范 GB 55006-2021
5 .3.4 抗震设防烈度为8度及以上的网架结构和抗震设防烈度为7度及以上的地区的网壳结构应进行抗震验算 。当采用振型分解反应谱法进行抗震验算时,计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%。 对于体形复杂的大跨度钢结构,抗震验算应采用时程分析法,并应同时考虑竖向和水平地震作用。
条文说明:5 .3.4   大跨度钢结构的抗震性能比较好,在震后经常作为灾后避难场所使用,因此应保证在较强地震作用下的安全。大跨度钢结构的地震作用有两个明显特点:竖向地震作用影响显著,多个振型(包括高阶振型)参振,因此在抗震验算时应充分考虑。
5 .3.1 大跨度钢结构一般是指跨度等于或大于60m的钢结构 ,可采用桁架、刚架或拱等平面结构或网架、网壳、悬索结构和索膜结构等空间结构。大量的研究及工程实践表明,空间结构的受力性能受支座约束条件影响较大,对于结构的静力响应和地震响应计算模型,均应考虑支座节点构造及支承结构刚度等约束条件,建立合理的简化支承模型。对于体形复杂、跨度较大的结构,由于在地震等动力荷载作用下下部支承结构可能发生损伤,刚度发生变化,且与上部结构会产生耦合动力影响,因此应建立整体模型进行计算。

3、 混凝土结构通用规范 GB 55008-2021

第4.3.6大跨度、长悬臂的混凝土结构或结构构件,当抗震设防烈度 不低于7度(0.15g)时应进行竖向地震作用计算分析。

条文说明:官方无。参《抗规》、《高混规》条文说明。


4、 建筑抗震设计规范[2016年版] GB 50011-2010

第5.1.1 各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:

  4、 8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。     

注:8、9度时采用隔震设计的建筑结构,应按有关规定计算竖向地震作用。

条文说明:5 关于大跨度和长悬臂结构,根据我国大陆和台湾地震的经验, 9度和9度以上时,跨度大于18m的屋架、1.5m以上的悬挑阳台和走廊等震害严重甚至倒塌;8度时,跨度大于24m的屋架、2m以上的悬挑阳台和走廊等震害严重。


5、 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2010

第4.3.2 高层建筑结构的地震作用计算应符合下列规定:

3 、 高层建筑中的大跨度、长悬臂结构,7度(0.15g)、8度抗震设计时应计入竖向地震作用。

4 、9度抗震设计时应计算竖向地震作用。

条文说明: 跨度指跨度大于24m的楼盖结构、跨度大于8m的转换结构、悬挑长度大于2m的悬挑结构。大跨度、长悬臂结构应验算其自身及其支承部位结构的竖向地震效应。 除了8、9度外,本次修订增加了大跨度、长悬臂结构7度(0.15g)时也应计入竖向地震作用的影响。主要原因是:高层建筑由于高度较高,竖向地震作用效应放大比较明显。


6、 空间网格结构技术规程 JGJ 7-2010

第4.4.1 对用作屋盖的网架结构,其抗震验算应符合下列规定:

1 、 在抗震设防烈度为8度的地区,对于周边支承的中小跨度网架结构应进行竖向抗震验算,对于其他网架结构均应进行竖向和水平抗震验算;
       2 、 在抗震设防烈度为9度的地区,对各种网架结构应进行竖向和水平抗震验算。

条文说明:此条已不满足 钢结构通用规范 GB 55006-2021要求。


   

     

二、结论

1、何为大跨度、长悬挑结构?  
钢结构:大跨度钢结构一般是指跨度等于或大于60m的钢结构
混凝土结构: 跨度指跨度大于18的楼盖结构、跨度大于8m的转换结构、悬挑长度大于2m的悬挑结构。(9度区悬挑>1.5m)
2、何时考虑竖向地震作用?  
(1)大跨度、长悬臂的混凝土结构或结构构件,当抗震设防烈度 不低于7度(0.15g)时应进行竖向地震作用计算分析。
(2) 抗震设防烈度为8度及以上的网架结构和抗震设防烈度为7度及以上的地区的网壳结构应进行抗震验算
(3)对于体形复杂的大跨度钢结构,抗震验算应采用时程分析法,并应同时考虑竖向和水平地震作用。
免费打赏

相关推荐

APP内打开