事故通报 朱泾镇B07a-03地块动迁安置房项目 发生一起物体打击事故 各有关单位:
事故通报
朱泾镇B07a-03地块动迁安置房项目
发生一起物体打击事故
各有关单位:
23年3月18日10时10分许,位于金山区朱泾镇众泰街朱泾B07a-03地块动迁安置房项目工地围墙南侧,南通欣松建筑安装工程有限公司塔吊驾驶员夏鹏非与上海隼峰建筑工程有限公司混凝土PC板安装工王后国配合,将停放在路边运输车上的PC板吊运进工地。吊运过程中,运输车上的PC板固定架突然失稳倾斜,站立在固定架上的王某掉落地面,随后固定架上剩余的PC板坠落,砸中王某。现场人员发现后,立即拨打“120”,“120”到场后当场宣布死亡。
节后复工达产以来,本区建筑工地事故频发,安全生产形势极为严峻。这些事故暴露出参建单位主体责任根本不落实、安全隐患排查走过场、项目关键岗位人员不履职、从业人员安全意识极其淡薄等突出问题。
警钟长鸣
关于加强施工现场预制构件吊装安全管理的工作提示
1、应编制预制构件吊装专项施工方案,方案中应包含预制构件卸车部分内容,明确起重吊装安全技术要点和保证安全的技术措施,并对作业人员进行安全技术交底。
2、起重机械司机、信号司索工等参与预制构件装卸车及施工吊装作业的特种作业人员,都必须持有相应资格证书,经过安全教育、安全技术交底后方可上岗作业。
3、预制构件装卸车、吊装工作区应有明显标志,并设有警示隔离标志,与吊装无关人员严禁入内。
4、预制构件装卸车地点及施工场地内堆放场所应合理规划,确保作业顺畅、无交叉作业情况,构件就位平稳,有可靠固定措施。
5、应对相关起重机械以及所用索具、卡环、夹具等的规格、技术性能进行全面检查。如发现有损坏或松动现象,应立即更换或修复。
6、预制构件装车及卸车时,各车载构件应处于稳定状态,构件卸车时不得破坏其余构件的稳定性。应安排安全管理人员对卸车及吊装过程进行监督。
7、预制构件起吊后,应先将预制构件提升300mm左右后,停稳构件,检查钢丝绳、吊具和预制构件状态,确认吊装状态正常,设备制动器有效,方可继续进行起吊作业;吊运预制构件时,构件下方严禁站人,应待预制构件降落至距地面lm以内方准作业人员靠近,就位固定后方可脱钩
警钟长鸣