介绍几种简便易行的将380v电机改220v电机的方法
wx_40812849
2023年05月24日 16:47:34
只看楼主

介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。 一、加电容法 此时电机的输出功率为标称功率的 55% ~ 90% 。 C1 为运行电容, C2 为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于 450V 。 C1 、 C2 的容量可按下式估算: C1=1950I/U

介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。

一、加电容法

此时电机的输出功率为标称功率的 55% 90% C1 为运行电容, C2 为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于 450V C1 C2 的容量可按下式估算:

C1=1950I/U × cos θ

C2=(1 4)C1

式中 C 的单位为 (uF);I 为电机额定电流 (A);U 为电机额定电压 (V);cos θ为功率因数,一般取 0.5 0.7

特别地,对于功率为 1KW 以下的三相异步电动机,可以不用 C2 ,但 C1 数值要适当增大。可按 C1=13I 估算选取,式中 C1 的单位为 (uF) I 为原电动机的额定电流 (A) 。电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。

对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按 C=0.06P(Y 接时 ) C=0.1P( △接时 ) 选取,式中 C 的单位为 (uF) P 为电机功率 (W) C1 C2 容量可以相同,如转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷或加大电容容量。

二、改进的加电容法

为了提高电动机的输出功率, C1 的选取同“方法一”中的 C1 C2 C3 R 按下式选取:

C2=(2 4)C1

C3=2C1

R=0.25U/I

 

三、电容、电感移相法

采用一只电感 ( 应注意电感 L 的载流能力 ) 和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替。对于较大的电动机宜采用此法。例如,当电机为 2.2KW 采用“△接”时,电容 C 254uF ,电感 L 选取 78mH 。电容 C ,电感 L 可按下式选取:

C=(Ssin(60+ φ ) × 10^6)/(1.5WU^2)

L=(1.5U^2)/(WSsin(60- φ ))

式中 C 的工作电容容量为 (uF);L :电感量 (H);S :电动机额定功率 (VA); φ:电动机额定负载时的功率因数角 ( );W :角频率 (W=2 π F=314)

四、配电阻法

电阻 R 的选配要得当。 R 值可选为两相绕组的电阻值的 5 10 倍。

五、加开关法

装启动开关 K ,便可以接入单相运行。

 

六、电子控制法

对于功率为 2 3KW 的三相异步电动机,移相电容的容量需达到 200 300 uF 或更大,由于耐压高,故体积大,价格高。而用本法则无需移相电容,经证明,当电动机采用“△接”时,转速不超过 1500 / 分,启动装置能有效地与之配合工作。

注:对于三相异步电动机来说,一般每 kW 的额定电流约为 2A ,即 2.2kW 的三相异步电动机的额定电流约为 4.4A