地下室结构正确建模与概念设计的探讨
yzh-006806
yzh-006806 Lv.2
2008年04月11日 12:45:53
只看楼主

在设计中常遇到有局部带地下室的结构,其首层柱低嵌固位置不在同一标高上。同一层相同截面的柱由于柱底标高不同,形成长短柱。短柱剪切刚度大于长柱,因刚心向短柱方向移动产生偏心地震作用下加大扭转。。。。。。对结构非常不利。要解决以上诸多问题请大家多多探讨,交流下自己遇到这样问题是怎么解决的。同时请各位前辈、各位高手多多指教

2008年04月14日 10:18:32
2楼
在设计中建模的方法有很多,但是不少建模方法是错误的,其计算结果的错误直接影响到结构的安全。在PMCAD的模型输入中柱下节点标高是随层的底标高,不能修改下节点标高。那么与基础相连的柱建模在一层,柱底不等高嵌固的结构这样显然是不行的。。。
对于这个问题大家是如何处理的呢?
回复
设计牛
2008年04月18日 14:47:20
3楼
我们一般的就是做分成几层来建模
回复
yzh-006806
2008年05月05日 12:50:21
4楼
怎么没人说话啊?难道大家都没有遇到过这样的问题么?还是很简单很容易就能解决
我认为地下室这部分还是比较重要的,遇到的问题也很多 大家有什么疑问都可以说说啊
一起进步嘛
回复
ougaogong
2008年05月06日 13:17:09
5楼
因基础及沉降问题,把2个部分设缝的也蛮多,嵌固问题要具体分析。曾经做过一些大底盘多塔楼的地下室,底盘和塔楼的一层标高还不同,6度区仍然把地下室顶板设置为嵌固,审图也过了,但我想换个人审图换个设计院换个7度区就未必过的了。大底盘地下室现在也越来越多,一些技术也会越来越明朗。刚心的移动,我想设置好地下室混凝土墙应该可以把它控制到较理想范围。
对的不妥之处请批评指正!
回复
shoo775
2008年05月06日 18:32:37
6楼
无地下室部分可以设置地框梁来解决长短柱问题
回复

相关推荐

APP内打开