一用一备供电方式中联络柜电流互感器选择,是与主供电源相对应还是与备用电源相对应(平时主供电源带全部符合,联络柜合闸)
看电压等级、继电保护要求、是否考虑备用电源反向供电
如果是10kV及以上电压,有母联继电保护,考虑反向供电,那么主、备、母联选择同样的CT