方案阶段机电机房设置原则及土建需求表—公建篇
wx_90233925
2023年05月23日 16:05:23
只看楼主

方案阶段机电机房设置原则及土建需求表 ( 公建篇 -以10万㎡商业、办公综合体-大于100m超高层为例) 建筑区域 专业分类 机房/井道名称 设置原则描述 位置建议

方案阶段机电机房设置原则及土建需求表

公建篇 -以10万㎡商业、办公综合体-大于100m超高层为例)

建筑区域 专业分类 机房/井道名称 设置原则描述 位置建议 面积需求 净高需求 备注
地下停车库 暖通 制冷机房 按一个制冷机房,考虑有不同物业管理需求时,可根据需求设置,不宜过多。 一般设置于最底层,并尽量靠近商业、办公的空调负荷中心。 600-900㎡ ≥4.5m
锅炉房
   (无市政热源时)
按一个锅炉房,考虑有不同物业管理需求时,可根据需求设置,不宜过多;尽量贴临制冷机房。 设置于地下一层紧邻外墙处,且其上、四周应避免有人员活动的功能性房间,应考虑不小于10%*锅炉间面积的泄爆口。 300-400㎡ ≥5.0m
换热机房 按一个换热机房,当有不同物业管理需求时,可根据需求设置,不宜过多;尽量贴临制冷机房。 各层均可,尽量靠近商业、办公的空调负荷中心。 200-300㎡ ≥3.5m
排风机房 一个防火分区设置一个。 各防火分区内 35-45㎡ ≥3.0m
补风机房 一个防火分区设置一个,当地下一层防火分区有直通室外的汽车坡道时,可不设。 各防火分区内 30-40㎡
排风井 根据排风机房数量分别设置;水平上、竖向上可与其它的排风机房风井合并。需直通室外。 尽量贴临排风机房 4.0㎡/(单个4000㎡防火分区) 无要求 室外防雨百叶面积约为所服务井道面积的2倍
补风井 根据补风机房数量分别设置;水平上、竖向上可与其它的补风机房风井合并。需直通室外。 尽量贴临排风机房 3.0㎡/(单个4000㎡防火分区) 无要求
给排水 消防泵房 1.不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。
   2.疏散门应直通室外或安全出口。
   3.应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。                                  
   4. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。
   5. 应设置在通风良好的房间内。
   6.最终需征询消防局意见确定。
建议设在地下一层。 800㎡ 3m 含消防水池
湿式报警阀间 报警阀组宜设置在安全及易于操作的地点。 建议设置在消防泵房附近或核心筒附近。 30㎡ 2.5m
办公生活泵房 1. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。
   2. 应设置在通风良好的房间内。
   3. 2m范围内不得有污水排放。                      
   4. 需结合当地二次供水需求最终确定。     
建议设在地下车
   库最底层。
250㎡ 3m 暂按分设机房考虑。
商业生活水泵房 1. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。
   2. 应设置在通风良好的房间内。
   3. 2m范围内不得有污水排放。                     
   4. 需结合当地二次供水需求最终确定。       
建议设在地下车
   库最底层或其它无效位置。
100㎡ 3m
热水机房 1. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。
   2. 应设置在通风良好的房间内。
   3. 2m范围内不得有污水排放。                   
建议设在地下车库最底层或其它无效位置。 80㎡ 2.5m 有集中热水需求时设
中水机房 1. 不宜毗邻电气用房和居
   住用房或在其下层;
   2. 应设置在通风良好的房间内。
建议设在地下车
   库最底层或其它无效位置。
150㎡ 3m 有中水需求时设
雨水机房 1. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层;
   2. 应设置在通风良好的房间内;
   3. 宜靠近地下车库外边缘设置。
B1F或B1F室外 100㎡ 3m 有雨水回用需求时设
隔油机房 1. 宜在相应餐饮投影范围内  ,分散布置(服务半径约30m),以免影响净高以及避免管线过长;             
   2. 需结合当地环保要求最终确定;
   3. 宽度不应小于2.5m。
地上餐饮隔油机房建议设在地下一层;
   地下餐饮隔油机房建议设在餐饮下一层。
25㎡ 2.5m 商业区域有餐饮时设
强电 进线间 靠近负荷中心,尽量靠近外墙,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 靠近外墙及高压开关站 ≥10㎡ ≥4m 该数据仅适用于用户站,电业站要求以当地供电局要求为准。
高压开关站 靠近各变配电所中心位置 70-80㎡ ≥4m
10kV/0.4kV
   变配电室
靠近核心筒 150-260㎡ ≥4m
柴油发电机房 宜靠近变电所贴临外墙设置,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 靠近变配电室 90-150㎡ ≤800kW机组,≥4.0m;
   >800kW机组,≥4.5m。

强电间 每层的每个防火分区设置1个,上下贯通,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临,且便于进出线缆。 靠近用电集中区域 5~6㎡ ≥3.0m
弱电 通信进线机房 靠近市政进线处 地下一层 6㎡ ≥2.5m
通信机房 靠近通信进线机房 地下一层 70㎡ ≥2.5m
有线电视进线机房 靠近市政进线处 地下一层 6㎡ ≥2.5m
商业电话网络机房 靠近通信机房 地下一层 30㎡ ≥2.5m
总消控中心 应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均有明显的标志。注:1.不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;2.不应设在水泵房、厕所和浴室等潮湿场所正下方或贴邻布置;3.应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃易爆物品的场所。 地下一层 80㎡ ≥3.2m
商业监控中心 1.不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;2.不应设在水泵房、厕所和浴室等潮湿场所正下方或贴邻布置;3.应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃易爆物品的场所。 地下一层 40㎡ ≥3.2m
弱电间 上下对齐,检修门外开。 每层 4㎡ ≥3.2m
商业 暖通 AHU/PAU空调箱机房 大商业时,按800-1200㎡区域设置一个AHU机房(所服务区域尽量不跨越防火分区);其余小商铺合用PAU空调箱机房。 紧邻所服务商业区域 AHU机房按40㎡/个;
   PAU机房按25㎡/个。
≥3.3m 当不采用集中空调水系统时不设
排油烟井 有餐饮业态时需设置,直通屋面 商铺内或公共区域 以100㎡商铺计算,所需面积约0.3㎡ -
排油烟补风井 以100㎡商铺计算,所需面积约0.25㎡ - 有外窗可自然通风时可不设
疏散楼梯间 一类建筑或不满足自然通风时,需设此井 贴临且井道的长边对着楼梯间 约0.8㎡,地上、地下合用时面积翻倍 -
合用前室 贴临且井道的长边对着合用前室 约0.6㎡,地上、地下合用时面积不变 -
消防排烟井 一类建筑或不满足自然排烟时,需设此井 紧邻所服务的防火分区 最大约1.4㎡ - 可兼顾空调风平衡排风
给排水 商业给排水管井 上下对齐,检修门外开。 每层公共通道处 1mx1m

办公给排水管井 上下对齐,检修门外开。 1.5mx4m

强电 强电间 每层的每个防火分区设置1个,上下贯通,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 5~6㎡ ≥3m
弱电 弱电间 上下对齐,检修门外开。 5㎡

地上办公标准层
   按2000㎡考虑
暖通 空调箱机房 VAV系统时,需设置AHU机房。
   或FCU+PAU时,新风当层设置时。
贴临内走道或办公区域 AHU机房50㎡(VAV系统)
   或PAU机房25㎡(FCU+PAU系统)
≥3.3m 一般均设于核心筒内
疏散楼梯间 一类建筑或不满足自然通风时,需设此井。 贴临且井道的长边对着楼梯间 约0.8㎡,地上、地下合用时面积翻倍 -
合用前室 贴临且井道的长边对着合用前室 约0.6㎡,地上、地下合用时面积不变 -
消防排烟井 一类建筑或不满足自然排烟时,需设此井。 贴临内走道或办公区域 在核心筒对角分别设:
   最大约1.4㎡/个
-
给排水 办公给排水管井 上下对齐,检修门外开。 每层核心筒内 1.5mx4m
强电 强电间 每层的每个防火分区设置1个,上下贯通,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 核心筒 5~6㎡ ≥3m
弱电 弱电间 上下对齐,检修门外开。 每层公共通道处 5㎡
卫星电视机房 屋顶层 15㎡
卫星通讯机房 屋顶层 15㎡
避难层 暖通 中间换热机房 靠近核心筒水管井 独立设置机房 180-240㎡ ≥3.5m
空调箱机房 标准层VAV空调系统,设置预热新风机房;
   或标准层FCU+PAU空调系统,设置集中新风热回收机房。
独立机房间 80㎡ ≥3.3m
风机房 需为卫生间排风、加压送风、办公层排烟分别设置独立机房。 需保证排烟点、加压送风引入点水平距离不小于10m 卫生间排风机房:15㎡;
   加压送风机房:40㎡;
   排烟机房:40㎡。
-
给排水 给水转输水箱间 1. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。
   2. 应设置在通风良好的房间内。
   3. 2m范围内不得有污水排放。                      
   4. 需结合当地二次供水需求最终确定。     
给排水管井附近 50㎡ 3.5m
消防转输水箱间 1. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。
   2. 应设置在通风良好的房间内。
   3.应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。 
给排水管井附近 300㎡ 3.5m
强电 强电间 设置1个,上下贯通,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 核心筒内 5~6㎡ ≥3m
10kV/0.4kV变配电室 靠近负荷中心,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 靠近核心筒强电间 150~260㎡ ≥3.6m 变压器(含高压柜)
弱电 弱电间 上下对齐,检修门外开。 核心筒内 5㎡

免费打赏

相关推荐

APP内打开