厨房负荷计算
义薄云天义
2023年05月22日 17:02:03
只看楼主

厨房负荷计算厨房负荷如何计算是一个高频问题,因厨房大多为二次设计,设计院前期预留负荷往往无法满足厨房厂家所提负荷,而厨房厂家计算负荷时往往又不会考虑使用系数等因素,这就造成了厨房负荷计算成为疑难问题。好多业主会提到,我们厨房有燃气接入,不需要太多的电负荷,这种认识是不准确的,因为现在的公共厨房,除了炒菜用燃气外,其他设备多数都是用电的,下表为厨房内常见的用电设备及功率供参考:

厨房负荷计算

厨房负荷如何计算是一个高频问题,因厨房大多为二次设计,设计院前期预留负荷往往无法满足厨房厂家所提负荷,而厨房厂家计算负荷时往往又不会考虑使用系数等因素,这就造成了厨房负荷计算成为疑难问题。

好多业主会提到,我们厨房有燃气接入,不需要太多的电负荷,这种认识是不准确的,因为现在的公共厨房,除了炒菜用燃气外,其他设备多数都是用电的,下表为厨房内常见的用电设备及功率供参考:

设备名称

额定功率(kW)

额定电压(V)

设备名称

额定功率(kW)

额定电压(V)

电饼铛

5

380

电炸锅

9

380

烤箱

18

380

发酵箱

1.5

220

蒸饭柜

12

380

消毒柜

4

220

冰柜

0.6

220

菜馅机

2

380

饺子机

1.5

380

打蛋机

2

220

油烟机

3

380

洗碗机

80

380

开水器

12

380

制冰机

1

220

暖碟台

3

220

电磁煲仔炉

2.5

380

刀具毛巾消毒柜

4

220

电磁低汤炉

15

380

土豆去皮机

2

380

切菜机

2

380

按单位指标法计算,一般只考虑厨房面积时取500~1000W/㎡,考虑整个餐厅面积(含厨房)时取300~500W/㎡。区间较大,结合实际情况考虑。比如无燃气接入的西餐厅,要取上限。