通用规范及相关标准对接闪器是这样要求的!
好帅的罐头
2023年05月18日 10:24:33
只看楼主

建筑物防雷设计是建筑电气主要内容之一,我们一直依据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010进行设计、建设,而今《建筑电气与智能化通用规范》GB 55-24-2022也已开始实施,且必须严格执行。两者的规定有何异同点?表1给出接闪器的要求对比。 表1  强规与其它标准对接闪器的要求 关键词 GB55024

建筑物防雷设计是建筑电气主要内容之一,我们一直依据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010进行设计、建设,而今《建筑电气与智能化通用规范》GB 55-24-2022也已开始实施,且必须严格执行。两者的规定有何异同点?表1给出接闪器的要求对比。

表1  强规与其它标准对接闪器的要求
关键词
GB55024
GB50057及其它
备注
设置部位
采用接闪带保护时,其应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位

接闪网、接闪带应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设



见下图
规格要求
接闪带采用热镀锌圆钢或扁钢制成时,其截面积不应小于 50mm2 接闪带:热浸镀锌圆钢或扁钢,其截面积不应小于 50mm2 扁钢厚≥2.5mm,圆钢直径≥8mm
接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,热镀锌圆钢的直径不应小于20mm,热镀锌钢管的直径不应小于40mm 接闪杆:热镀锌圆钢的直径不应小于12mm;热镀锌钢管的直径不应小于20mm
金属屋面
采用 金属屋面作为接闪器时,金属板应无绝缘被覆层


除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器。

金属板应无绝缘被覆层。


薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm 厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层
双层彩钢板屋面作为接闪器时,其夹层中的保温材料必须为不燃或难燃材料


使用双层夹保温材料的彩钢板,且保温材料为非阻燃材料和(或)彩钢板下无阻隔材料时,不宜在有易燃物品的场所使用。

GB50601-2010


GB50601中,“不宜”有点弱,“不应”比较合适
其它屋顶
易燃材料构成的屋顶上不得直接安装接闪器。


不应在由易燃材料构成的屋顶上直接安装接闪器。在可燃材料构成的屋顶上安装接闪器时,接闪器的支撑架应采用隔热层与可燃材料之间隔离。

GB51017-2014


易燃材料不该作为屋顶材料使用,木结构除外
可燃材料构成的屋顶上安装接闪器时,接闪器的支撑架应采用隔热层与可燃材料之间隔离 GB51017为强条
其它
接闪杆、接闪线或接闪网的支柱、接闪带、接闪网上,严禁悬挂电源线、通信线、广播线、电视接收天线等


在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。


GB50057为强条


附:建筑物易受雷击部位

1)平屋面或坡度不大于1/10的屋面


2) 坡度大于1/10且小于1/2的屋面

3)坡度不小于1/2的屋面