有朋友问: 卫生间局部等电位联结需要与楼板钢筋、柱子内钢筋连接吗?
答: 答案是肯定的,需要连接。
首先说明, IEC和我国标准已经不使用局部等电位联结术语,统一采用辅助等电位联结。
卫生间辅助等电位联结需要与楼板钢筋、柱子内钢筋连接,这是为了建立可靠的电气接地系统以保障人身安全。原因如下:
在低压配电系统中, 为了防止接触电压升高,必须有一条可靠的电气接地系统 。这个接地系统要全面地连接建筑物中的电气设备、导体和金属结构。卫生间属于潮湿场所,电气设备非常容易漏电,如果不做好有效地接地措施,就会对人身安全产生威胁。
辅助等电位联结的原则是使设备及其周围金属部分电位相等 ,在没有外界电源的情况下,这样的设备就不会形成危险的接触电流通道。但是,由于设备本身只能在局部区域内保证等电位联结,为了建立可靠的接地系统使整个区域的金属部分电位相等,在设计中需要与楼板钢筋、柱子内钢筋等建筑结构的金属部分连接,以形成有效的接地系统,从而确保人身安全。
卫生间辅助等电位联结做法及要求可参考国标图集15D502《等电位联结安装》。
图1 采用放射式连接
图2 采用导线连接器连接
对于预制楼板,需要预制板厂家预留其内钢筋连接件 ,便于施工时等电位联结。