倒T型地基梁配筋结果应该如何查看?
永无止境111
2023年05月16日 08:51:00
来自于PKPM
只看楼主

    技术周刊 倒T型地 基 梁配筋结果应该如何 查看?


   

技术周刊


倒T型地 梁配筋结果应该如何 查看?

PKPM结构系列软件常见问题解析

二零二三年第十期


                             

问题汇总:

Q1: 倒T型地基梁底筋计算值为什么不等于勾选按腹板、翼缘分开显示的数值之和?

Q2: 结构嵌固端设置在地下室顶板,为什么地下一层与地上一层的楼层剪力不完全相同?

Q3: 布置压型钢板组合楼板后,在组合楼板施工图出不了计算面积是为什么?

Q4: 同一个模型的同一根柱子,为什么V1.4版本和V1.3版本计算出的柱节点域剪压比限值一个为0.35,一个为0.53?

Q5: 模型是框架结构,在“特殊梁”菜单下取消对次梁点铰,查看梁施工图次梁没有按照梁Lg生成配筋,为什么?


Q1: 倒T型地基梁底筋计算值为什么不等于勾选按腹板、翼缘分开显示的数值之和?

A:

如下图1,倒T型地基梁底筋勾选按腹板、翼缘分开显示,腹板计算值与翼缘计算值之和不等于未分开显示值。


     

图1

目前程序处理的原则如下:

(1)当腹板为构造筋:地基梁钢筋=FB钢筋+YY钢筋(下图2)

图2

(2)当腹板为计算钢筋,且腹板计算钢筋大于全面截面构造钢筋:地基梁钢筋=FB钢筋(下图3)

图3

(3)当腹板为计算钢筋,且腹板计算钢筋小于全面截面构造钢筋:地基梁钢筋=全面截面构造钢筋(如图1),核算如下:

图4


         

         

         

         

         

sdfd


Q2: 结构嵌固端设置在地下室顶板,为什么地下一层与地上一层的楼层剪力不完全相同?


     

A:

如下图,用户模型设有一层地下室,地下室顶板嵌固,计算出来Y向地震作用下结构的楼层剪力在嵌固端上下层差异较大,用户理解地下室无地震作用,嵌固端相邻的上下层楼层剪力应该差不多。


软件在处理地下室约束时并非完全的力学固结约束,是按实际考虑土的约束作用,使地下层相对地上层的约束较大。以用户模型Y向楼层剪力为例,如下图,将参数中的地下室参数m值取较大值时,则可知:此时地下层约束作用加强,地下室的剪力与地上层也更加接近。


     



       

       

       

       

       

sdfd


Q3: 布置压型钢板组合楼板后,在组合楼板施工图出不了计算面积是为什么?

A:

如下图,用户布置了组合楼板,到组合楼板施工图查看施工阶段的配筋却全是0。


     

经过查询,程序对于压板布置要求厚度小于80mm,混凝土部分板厚度大于50mm(用户模型为45mm),否则不予输出计算结果。


将模型楼板厚度修改为60mm,也即混凝土部分板厚度大于50mm,则程序正常进行计算,如下图。



         

         

         

         

         

     

Q4: 同一个模型的同一根柱子,为什么V1.4版本和V1.3版本计算出的柱节点域剪压比限值一个为0.35,一个为0.53?


     

     

A:

如下图,同一个模型的同一根柱子,在V1.4版本中计算出柱节点域剪压比限值0.35,V1.3版本计算出的柱节点域剪压比限值0.53。

经查询,原因是V1.4更新完善后,与V1.3对于正交梁约束影响系数的取值判断条件变化了。V1.3版本对约束影响系数的取值只考虑了“梁柱中线重合、四侧各梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度的1/2”这一个条件,而V1.4版本除了这一条外,还增加考虑了正交方向梁高度不小于框架梁高度的3/4”条件。核算如下:

对于V1.3版本:

节点核心区方向梁宽(300mm)满足不小于该侧柱宽1/2(500/2=250mm),因此正交梁约束影响系数为1.5,则节点域剪压比限值为0.3x1.5/0.85=0.53。

对于V1.4版本:

节点核心区方向梁宽(300mm)满足不小于该侧柱宽1/2(500/2=250mm),正交方向梁高度(400mm)不满足小于框架梁的 3/4(700x3/4=525mm),因此正交梁约束影响系数为1.0,则节点域剪压比限值为0.3x1.0/0.85=0.35。


将V1.4版本上部相邻梁截面由300mmx700mm修改为300mmx400mm;则正交方向梁高度(400mm)不满足小于框架梁的3/4(400x3/4=300mm),因此正交梁约束影响系数为1.5,则节点域剪压比限值为0.3x1.5/0.85=0.53。



         

         

         

         

         

sdfd


Q5: 模型是框架结构,在“特殊梁”菜单下取消对次梁点铰,查看梁施工图次梁没有按照梁Lg生成配筋,为什么?


     

A:

如下图,在前处理“特殊梁”中对次梁梁端取消点铰,查看梁施工图次梁没有按照梁Lg要求生成配筋。


分析原因:模型所示的梁梁端并不是支座,而是悬挑,不符合图集中的梁端为支座的要求,所以这里没有生成Lg梁。


修改该次梁梁端为支座,则生成了梁Lg,如下图。


     

     

     


相关推荐

APP内打开