关于一小房间内部喷头布置问题
zcj_chinaren
2005年02月23日 14:56:31
只看楼主

我在设计中碰到这样一个问题,一个三层商业,每层面积超过3000平方,按照要求需要设计自动喷淋系统,属于中2级,但是,其商业内部摊位大多属于4mX8M,8X8M,如果严格按照喷规要求,则需要布置两排喷头,布置喷头数明显要多出很多;如果布置单排喷头,又违反了喷规规定的喷头的距墙最大间距,请教给位。

我在设计中碰到这样一个问题,一个三层商业,每层面积超过3000平方,按照要求需要设计自动喷淋系统,属于中2级,但是,其商业内部摊位大多属于4mX8M,8X8M,如果严格按照喷规要求,则需要布置两排喷头,布置喷头数明显要多出很多;如果布置单排喷头,又违反了喷规规定的喷头的距墙最大间距,请教给位。
免费打赏
xiaochuang_ok
2005年02月23日 22:20:23
2楼
能明确你所说的内部布局吗?
回复
zcj_chinaren
2005年02月24日 11:43:20
3楼
商业内部摊位大多属于4mX8M,8X8M,类似小房间的,已经隔开!
回复
korterry
2005年02月24日 16:34:38
4楼
单排布置应该可以的!
回复
wx8001
2005年02月25日 12:18:20
5楼
双排布置应该可以!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!要满足规规范!!!!!!!!!!!!!1
回复
gs2001
2005年02月25日 13:13:35
6楼
双排布置严格按照规范距墙距离不能大于1.8m,尽管造成喷头数量过多但必须遵守设计规范。
单排布置有时候图纸审查可以蒙混过关。但毕竟违反了设计规范。
图纸设计的时候规范是底线,不能越过底线而造成施工后的麻烦。
回复
wx8001
2005年02月25日 14:50:00
7楼
楼上说的对啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
d_chun
2005年02月25日 14:58:02
8楼
坚决要按规范做,多做几个喷头花不了多少钱,省下这么点甲方不会说你好,要是给审图公司楸出来,不但你要改图,名声也臭掉了,得不偿失。
回复
ah-wangjun
2005年02月26日 12:20:16
9楼
看了5楼wx8001发言觉得很好玩,好像是讽刺4楼的随便,
哈哈,不过的确4楼的说的不对,没有根据的话不要乱说,不能信口开河
回复
xiaochuang_ok
2005年02月26日 22:32:27
10楼
要想到消防部门的验收。我建议还是设2排
回复
liaw
2005年02月27日 14:03:10
11楼


同意,规范是底线,是最底要求,你要连最底要求也不要了,那可不好。