演播室是广播电视中心技术用房中的重要房间,其空调设计能否满足设计指标将是演播室能否正常使用的关键。 一、设计指标 根据《广播电视录(播)音室、演播室声学设计规范》GY/T 5086- 2012 及工艺设计要求,演播室的室内设计参数见下表。 因此,实现演播室空调噪声指标是评价其空调设计的重要内容。 二、空调特点
演播室是广播电视中心技术用房中的重要房间,其空调设计能否满足设计指标将是演播室能否正常使用的关键。
一、设计指标
根据《广播电视录(播)音室、演播室声学设计规范》GY/T 5086- 2012 及工艺设计要求,演播室的室内设计参数见下表。
因此,实现演播室空调噪声指标是评价其空调设计的重要内容。
二、空调特点
根据建筑面积来划分,演播室分为小型、中型、大型和超大型几种。一般而言,演播室具有如下特点:大空间、灯光散热量很大、人员较多、噪声指标要求高、室内工艺管线较多且有复杂交叉等。
因为这些特点,大部分演播室均采用全空气空调系统,并形成了如下特点:
①、在冬、夏季,空调系统均需要消除冷负荷和对房间进行降温处理;
②、使用时间不确定,需要设置独立的全空气空调系统;
③、组合式空调机组采用双风机设置形式,能实现全年新风比10%~ 100%之间任意调节;
④、气流组织复杂,如有上送、上回,上送、 侧回,上送、下回,上送十侧送、下回等;
⑤、空调系统风量很大,导致其系统制冷量和风管尺寸较大;
⑥、组合式空调机组的型号较大,导致其机组噪声较大和噪声控制较困难;
⑦、人员较多,创造舒适的室内温度场比较困难;
⑧、室内工艺管线较多,空调风管布置比较困难;
⑨、空调机房与演播室的建筑布局、空间设计等非常重要。