什么是冲击性负荷、波动性负荷?
wx_80043946
2023年05月06日 13:23:33
只看楼主

许多规范、标准对冲击性负荷与波动性负荷提出要求,例如《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.4.5条规定, 为了限制电压波动在合理的范围内,对 冲击性低压负荷 宜采取下列措施:其它第3款规定,较大功率的 冲击性负荷、冲击性负荷群 与对电压波动敏感的负荷,宜由不同变压器供电。 该规范第4.3.3条第2款也提及冲击性负荷,其规定为 季节性负荷容量较大或

许多规范、标准对冲击性负荷与波动性负荷提出要求,例如《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.4.5条规定, 为了限制电压波动在合理的范围内,对 冲击性低压负荷 宜采取下列措施:其它第3款规定,较大功率的 冲击性负荷、冲击性负荷群 与对电压波动敏感的负荷,宜由不同变压器供电。

该规范第4.3.3条第2款也提及冲击性负荷,其规定为 季节性负荷容量较大或 冲击性负荷 严重影响电能质量时,可设专用变压器。

很遗憾,没有找到冲击性负荷的标准定义 ,仅在 电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T5044-2014标准中给出术语定义,即 指在短时间内施加的较大负荷电流,分为初期冲击负荷和随机负荷。冲击负荷出现在事故初期(1min),称初期冲击负荷;出现在事故末期或事故过程中称随机负荷(5s) 。显然,该定义是为满足直流电源系统的要求,不能推广到交流系统。

笔者认为, 冲击性负荷是指在特定的时间点,发生瞬间性大幅度变化的负荷。 负荷的变化幅度过大,可能会造成某些设备的损坏,因此需要对这类负荷进行预防性的控制。如多部标准要求冲击性负荷设置专用变压器。常见的冲击性负荷有电焊机、冲击钻等。

制冷机组、电弧炉等不属于冲击性负荷,是波动性负荷。 很遗憾, 波动性负荷也没有标准定义。 相比冲击性负荷,波动性负荷具有周期性变化,变化幅度低于冲击性负荷。

波动性负荷也要采取相应预防性措施,例如, 较大功率的波动负荷或波动负荷群与对电压波动、闪变敏感的负荷,需分别由不同的变压器供电。

冲击性负荷主要特征是变化瞬间性,且幅度非常大

因此,按上述定义, 民用建筑中没有冲击性负荷!



免费打赏
zfhwlr
2023年05月06日 17:40:17
2楼

说的很有道理的

回复

相关推荐

APP内打开