阆中水城项目旅游度假主题酒店为山地酒店特点,本项目 BIM 实施重难点有:单体多、综合协调困难;单体间空间紧凑、管线排布难度大;精装修要求高;且高低落差接近 30m 山地总平占地约 10 万㎡;总平空间少、协调专业多;节点施工复杂。 图 1    阆中水城项目旅游度假主题酒店鸟瞰效果图   图


阆中水城项目旅游度假主题酒店为山地酒店特点,本项目 BIM 实施重难点有:单体多、综合协调困难;单体间空间紧凑、管线排布难度大;精装修要求高;且高低落差接近 30m 山地总平占地约 10 万㎡;总平空间少、协调专业多;节点施工复杂。

1    阆中水城项目旅游度假主题酒店鸟瞰效果图  

2   临水大堂效果图  

       本项目BIM实施总体思路:定模式、建标准、搭平台、管过程、控结果。

       1、定模式:确定项目 BIM 协同模式和流程,实现模型数据之间的高效协作。

       2、建标准: 依据国家和地方 BIM 标准以及项目特殊要求,编制本 项目 BIM 标准 ,包括 BIM 模型技术标准、管理标准、平台应用指南。

       3、搭平台:搭建和配置项目 BIM 协同管理平台,实现跨组织沟通、动态管控、轻量化集成、数字化交付。

       4、管过程: 设计过程中,对项目 BIM 设计进度、质量管控,避免 BIM 应用与设计过程脱节。

       5、控结果:设计完成过后,交付三维 BIM 设计成果,为项目后期在施工建设、数字化运营维护等阶段提供数据基础。

       利用BIM技术进行机电管线综合,协调空间净高,提出优化方案。  

3   局部方案展示

       根据 BIM管综优化协调方案,基于BIM模型出具穿梁套管图,用于指导现场施工。  

4   穿梁套管图(局部)  

       利用 BIM 模型进行机电管线综合和深化,输出机电管线综合图纸成果,包括管综平面图、各专业平面图、管综剖面图、预留预埋图。  

5  输出阶段管线综合 图纸成果  

       由于场地落差大(约 30米),原设计污水井过深( 10m以上 ),施工难度大,且污水井较多。 BIM综合协调后,优化管井深度18处,污水井深度减少至 4-5m 左右,减少污水井数量118个,控制项目成本,减少施工难度  

6   商业楼外侧管井优化  

       通过BIM模型直观查找机电管线露在外立面的问题,协调各专业设计师对管线方案进行调整及优化,通过 增加外包覆 改管道位置 增加墙内预埋管道 等方式保证外立面美观。  

7   民宿外立面优化  

       本项目场地多为建筑及私家花园占地,公共绿化占地少,管线较多,考虑埋地管线对植物移植的影响,在BIM模型中针对不同类型乔木创建不同大小土球,综合考虑埋地管线及植物位置,保证植物安放空间,提高植物存活率,本项目共优化 126 处。  

8   景观优化(局部)  


       本项目通过采用 BIM 技术,在技术和管理两个维度为项目带来价值:

       1、技术应用:克服项目设计重难点,进行可视化沟通和决策,提高专业间协调效率,提升设计图纸质量。

       2、管理应用:创新项目协同模式,优化协作流程,前置施工和变更风险,形成基于 BIM 的项目管理标准。  

       通过对本项目 BIM 应用经验进行总结,逐步形成酒店类项目 BIM 技术标准和应用管理规范,为同类型项目BIM实施提供参照。