装卸空调时人机安全操作要求: (1)禁止直接踩在空调上装卸; (2)禁止抛掷空调; (3)禁止拉住打包带搬运; (4)禁止侧背倒背搬运。 正确搬运方法:
装卸空调时人机安全操作要求:
(1)禁止直接踩在空调上装卸;
(2)禁止抛掷空调;
(3)禁止拉住打包带搬运;
(4)禁止侧背倒背搬运。
正确搬运方法:
(1)借用手推车等工具搬运;
(2)较重空调要2个人一起抬。2人抬运时上下起落要同时;
(3)空调等进入电梯要摆放平稳,小推车必须采取防滑措施。
运输空调时的人机安全操作要求:
(1)禁止停车不打手刹、不垫车轮防滑;
(2)禁止车未停稳下车;
(3)禁止把空调侧运倒运;
4 、禁止钻到车底下休息;
5 、禁止不关车厢门运输。
基础知识:
空调设备常用的低压电器的图形和符号:
空调安装做到要安全:
1 、禁止未检查客户电器安全的情况下安装:
(1)检查电源线是否老化漏电;
(2)检查有无接地,插座是否左零右火?否则影响空调运行甚至会损坏空调;
(3)漏电保护开关是否合格?否则会因为电路问题损坏空调。
(4)检查用户家电源线是否可以承受空调的负荷。
空气开关容量及导线规格对照表
2 、加长连接线接驳必须可靠:
(1)连接线要求错开连接,错开15MM左右;
(2)按要求接线后并用锡焊焊接牢靠;
(3)加长线接头要用绝缘胶布等做防水和绝缘处理。
3 、必须严格按要求进行内外机接线、走线:
(1)严格按空调上的线路图要求接线,杜绝漏接、错接;
(2)严禁弃用柜机防鼠板、过线胶圈、压线卡等防护性配件。
(3)严禁连接线碰截止阀和支架等粗造锐边防止线被磨破漏电;
(4)严禁电源线、连接线被锐边、棱角等长期压迫发热漏电;
(5)严禁安装时把连接线卷成圆圈否则会造成发热烧毁。
4 、禁止擅自剪断空调地线或不接地线:
地线是防止电气设备意外带电造成触电事故的基本技术措施(阻值都≤4欧姆)。有了接地可以保证设备正常运行,在线路和设备有故障时能迅速切断电源,防止高压侧电源直接窜入低压侧,达到保护设备和人的安全的目的。
5 、禁止违规不可靠安装:
(1)支架要能承受能机身自重的4倍,使用寿命10-12年;
(2)支架用材料为角钢厚度大于3mm,用冷扎钢厚度大于 2.3mm;
(3)使用膨胀螺栓规格10×100mm,2匹以下用6个,2.5-3匹用8个,4匹以上用10个。
6 、禁止不安全的登高(2米以上)作业:
(1)严禁登高作业不戴安全带或安全绳;
(2)严禁将安全绳固定在不可靠的建筑构件上;
(3)严禁未测量安全绳的有效保护长度就固定安全绳。
(4)到户外或高层安装的一定要有1个人以上在上面保护;
(5)禁止把安全绳一端固定到在上面保护的人身上。
(6)上面保护的人要向下压拉安全绳,充分利用墙壁的摩擦阻力,防止系有安全带的人和机器突发事故产生巨大拉力和惯性,在上面保护的人控制不住。
7 、警钟长鸣:
(1)未采取安全措施导致意外伤亡事故;
(2)禁止酒后进行安装作业;
(3)禁止穿拖鞋、凉鞋、硬底鞋等进行安装作业;
(4)禁止在安装好的空调上坐或行走。
8 、梯子、脚手架登高要可靠:
(1)人字梯要放置平稳牢靠不要过陡,并有防滑链;
(2)严禁2个人在同一个梯子上作业,登高时下面要有人扶;
(3)在梯子上开墙孔时要注意墙壁后面的墙块掉落伤人;
(4)脚手架搭建的地面一定要实在、平整;
(5)禁止从一个脚手架上跳到另一个脚手架上;
(6)超过4米高的脚手架一定要增加绳索与楼房上可靠物体固定才能安装;
(7)架设和拆除脚手架要注意千万不要触碰电线等,要与电线保持一定距离。
电线与可接触物的最小距离 |
|||||
线路电压 |
1KV 以内 |
1-10KV |
35-110KV |
154-220KV |
330-500KV |
最小距离/m |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
9、 冷媒的威力:
加冷媒时冷媒泄漏冻伤肢体伤口刚刚不会痛,过几分钟后皮肤变红,过一段时间后皮肤变黑,要2个月左右才能痊愈!(冻伤比烫伤还难治好)
注意事项:
(1)禁止把冷媒放到车厢内和太阳下暴晒;
(2)禁止系统进入了杂质、水份造成系统堵塞,管爆裂;
(3)禁止多加、错加冷媒,防止压力增大铜管挤爆;
(4)禁止测量仪表和定量充注制冷剂设备混用。
空调维修时要确保安全:
1 、维修时注意触电:
(1)禁止在拆卸内外机时带电操作;
(2)检测控制器时要防止触电;
(3)禁止未用电笔试电就检查外机故障,防止触电。
外机带电的原因:机内走线不规范:线碰管路、锐边等割破造成漏电伤人!
2 、维修时其它意外伤害:
(1)拆卸外机维修时要防止工具和机器坠落伤人;
(2)清洗内机蒸发器、风叶禁止带电作业,防止被风叶伤害;
(3)外机外罩拆下无防护禁止试运行测机,防止被风叶伤害。
3 、焊接时的安全注意事项:
氧气使用注意事项:
(1)禁止氧气瓶爆晒、撞击、吊运;
(2)禁止粘有油脂的手套、工具等接触氧气瓶阀;
(3)氧气瓶内气禁止用尽,保压一定要不小于49KPa的压强;
(4)禁止使用无减压阀的氧气瓶作业,回火时应立即关闭氧气阀。
液化气使用注意事项:
禁止液化气瓶爆晒、倒置、直立运输存储,
禁止碰撞、倒残渣;
禁止用尽,液化气使用一定要装减压阀,减压到0.06-0.10MPa才能使用。
丙烷使用注意事项:
丙烷瓶禁止爆晒、撞击;
丙烷气管长度大于2米;
丙烷爆炸极限是21-95%极易爆炸;
丙烷微毒,对眼睛、皮肤无刺激,直接冻伤肢体;
接触高浓度的丙烷会头晕、呕吐、恶心等,严重的会出现麻醉状态甚至意识模糊。
焊接注意事项:
(1)气瓶禁止放到作业区下方,距离要有10米以上。周围10米严禁有易燃物;
(2)各种气管长度大于5米(以10-15米合适),减压阀等管口与胶管必须扎紧;
(3)焊接时必须佩带防护眼镜和手套作业,焊枪的火焰要斜向上对着无障碍物的空间,禁止对着别人;
(4)焊接前检查:
a 、先检查气管是否老化?气阀、仪表是否完好?
b 、打开开气阀开关1.5圈,防止回火能迅速关上。调节好压力氧气0.4-0.7MPa,液化气0.06-0.1MPa(乙炔0.05MPa),检查吸力正常再点火焊接。
(5)要调到中性焰焊接,焊好后要回火。关火时先关燃气阀再关氧气阀。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2020年2月25日。