一个故障说明选择性保护何其难!
wx_02463058
2023年04月28日 08:53:20
来自于断路器
只看楼主

下面说说一个故障情况,故障发生在一栋住宅的空调系统, 每次启动空调机组造成多个断路器越级跳闸。 先看看整个系统简图,如图1所示。不要说系统不合理,因为它确实太不合理。原来AP箱接水源热泵机组,出于降低运行成本考虑,开发商将水源热泵改为空气源热泵空调,增加了AC控制箱,其电源取自于原动力箱AP,这样整个系统多增加一级。 图1  系统简图 根据从事10多年经验的电工师傅的描述,

根据从事10多年经验的电工师傅的描述, 一般微型断路器MCB使用寿命也就10年左右,包括国际知名品牌 。他们判断MCB出现故障可能性比较大,于是,放大一级或两级更换微型断路器,因为6mm2的导线可以与32A的MCB配合,甚至40A的MCB也可以勉强配合。

而我判断 故障点是在空调主机这个回路,包括主机,当时判断是过负荷 ,因为开始运行时不跳闸(开始仅散热器风机运行,压缩机过一会才启动),运行5~6分钟后,1~4级开关跳闸,最多时4个开关同时跳闸,详见表1。

表1  典型跳闸情况
序号
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
1




×
2
×

×
换成32A,√
×
3 ×
换成40A,×
×


4
×
× ×

换成32A,√

注:√——跳闸;×——不跳闸。

最后空调厂家的师傅到现场打开主机发现, 只要接通压缩机,开关便会跳闸 ,验证了空调主机的故障,确切的讲是压缩机内部出现了故障,可以判断是短路,否则不会有这么大的电流导致越级跳闸。

据了解,这次是由于漏氟造成压缩机损坏,在百度上查了一下,确实存在这种现象,因此, 漏氟不是小事,需要及时维修

多次越级跳闸说明了选择性保护确实有一定难度,尤其在使用、改造过程中,每次更换开关都没有考虑选择性问题,更多的停留在“能用”! 因此,设计师绞尽脑汁设法满足保护选择性配合,但现实差别很大!