智能断路器又称为物联网断路器、物联网智能断路器、智能型断路器、数字断路器等。《智能低压断路器》 T/CEEIA 509-2021定义 智能断路器为具有电气测量及报警、状态感知、诊断维护及健康状态指示、故障及历史记录等功能,能进行本地和/或远程监控,并具有物联网(IoT)云平台连接能力,可直接或间接接入物联网云平台,且符合网络安全要求的断路器。 其功能列表如下: 表1 智能断路器的功能要求
智能断路器又称为物联网断路器、物联网智能断路器、智能型断路器、数字断路器等。《智能低压断路器》 T/CEEIA 509-2021定义 智能断路器为具有电气测量及报警、状态感知、诊断维护及健康状态指示、故障及历史记录等功能,能进行本地和/或远程监控,并具有物联网(IoT)云平台连接能力,可直接或间接接入物联网云平台,且符合网络安全要求的断路器。 其功能列表如下:
类别 |
功能 |
断路器类型 |
||
万能式断路器 |
塑料外壳式断路器 |
微型断路器 |
||
状态感知功能 |
闭合 / 断开状态 |
√ |
√ |
√ |
故障脱扣状态 |
√ |
√ |
× |
|
旋转手柄位置 |
× |
〇 |
× |
|
储能状态 |
√ |
〇 |
× |
|
抽屉机构位置 |
√ |
〇 |
× |
|
准备闭合(合闸)状态 |
√ |
〇 |
× |
|
脱扣器类型配置 |
√ |
〇 |
× |
|
电气测量功能 |
电压 |
√ |
√ |
√ |
电流 |
√ |
√ |
√ |
|
频率 |
√ |
√ |
√ |
|
功率因数 |
√ |
√ |
√ |
|
有功功率 |
√ |
√ |
√ |
|
无功功率 |
√ |
√ |
√ |
|
视在功率 |
√ |
√ |
√ |
|
有功电能 |
√ |
〇 |
√ |
|
无功电能 |
√ |
〇 |
√ |
|
视在电能 |
√ |
〇 |
√ |
|
电压谐波和电压总谐波畸变 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
电流谐波和电流总谐波畸变 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
电压不平衡 |
√ |
〇 |
〇 |
|
电流不平衡 |
√ |
〇 |
〇 |
|
功率需量 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
电流热需量 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
相序 |
√ |
〇 |
〇 |
|
端子连接处温度 |
〇 |
〇 |
√ |
|
报警功能 |
过电流 |
√ |
√ |
√ |
过电压 |
√ |
〇 |
√ |
|
欠电压 |
√ |
〇 |
√ |
|
过频 |
√ |
〇 |
√ |
|
欠频 |
√ |
〇 |
√ |
|
电压不平衡 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
电流不平衡 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
逆功率 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
过功率 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
反相序 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
远程控制功能 |
远程闭合 / 断开 |
√ |
√ |
√ |
远程复位 |
〇 |
〇 |
× |
|
自诊断、维护及健康状态指示功能 |
欠电压脱扣器 |
√ |
〇 |
〇 |
闭合脱扣器 |
〇 |
× |
× |
|
分励脱扣器 |
〇 |
〇 |
× |
|
储能闭合机构 |
〇 |
〇 |
× |
|
智能控制器 |
√ |
〇 |
√ |
|
通信模块 |
√ |
√ |
√ |
|
触头磨损率 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
操作次数 |
√ |
√ |
√ |
|
累计运行时间 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
固件升级 |
√ |
√ |
√ |
|
故障记录功能 |
故障录波 |
√ |
〇 |
〇 |
脱扣日志 |
√ |
√ |
√ |
|
其它 |
历史记录功能 |
√ |
√ |
√ |
通信功能 |
√ |
√ |
√ |
注:表中√——基本功能,〇——可选功能,×——不适用功能。
表中“远程复位”功能需谨慎!当过负荷或短路跳闸后不建议远程复位,需人工现场排查故障后手动复位。
万能式断路器的“电压和电流不平衡”功能不需增加成本即可实现,故作为基本功能。
您有何意见和建议?欢迎交流!