盖板涵施工方法
海上的孤盗
2023年04月13日 08:57:45
来自于桥梁工程
只看楼主

    盖板涵 施工 1、   施工准备 1 ) 施工放样 ( 1 )


   

盖板涵 施工

1、   施工准备 1 施工放样

1 涵洞开工前应组织进行准确的测量放样,算出涵洞中心坐标,   然后根据 基础平面尺 寸及涵洞轴线方位角计算出如图   1   所示   A.B.C.D.E.F   各点坐标   用全 站仪放出涵洞的中心点位和 A.B.C.D.E.F 点位 最终确定基础范围 检查无误后

将上述各点设骑马桩引到基坑以外

路线 前进方向

  8. 1   涵洞轴线方位

2 根据测量放样的结果 材料检测结果及现场实际地理条件   提前编制 可操作的施工技术方案和安全施工方案

3 审查施工图纸并及时整理上报涵洞开工报告

4   人员进场后及时组织开展技术交底工作和安全培训。

2、 基础施工

1 基坑开挖

1 放出基坑开挖线   并按要求进行放坡处理   坑壁四周设置截水埂或临 时排水沟 避免地表雨水冲刷坑壁影响坑壁稳定性

2 如果用挖掘机开挖 将基坑挖至基坑底时 应保留   20cm~30cm     的厚 余下用人工挖至设计标高

3 现场检测地基承载力   是否满足设计要求 基底承载力满足要求的情 况下应尽快用砂浆垫层封闭 如果不满足 根据设计要求做地基处理

2 浇筑基础混凝土

1基础模板选用 建筑钢模板或竹胶模板 在现场由人工拉线拼装

2 基础厚度超过   1m 的 应设置横向对拉杆 模板上部用长钢管进行锁 模板之间应采用螺栓连接   模板缝中间应加设双面胶条防止漏浆

3 混凝土浇注采用分层施工法 每次浇注厚度控制在 30cm 左右 待下 层混凝土 振捣密实后再进行下一层混凝土施工 直到达到基础顶面设计标高为

3、   墙身混凝土浇筑

1 根据基础的分块情况分块施工   墙身的沉降缝要与基础沉降缝上下对齐 缝宽一致

2 相邻墙身间沉降缝部位用   2cm 厚泡沫板隔离   泡沫板预先固定牢靠   免浇筑混凝土时上浮或位移 确保沉降缝的竖直 美观

3 墙身混凝土浇筑时   要分层浇筑   层层振捣密实   振动棒杜绝碰撞模板 内壁 以免模板发生位移 墙身混凝土浇筑要一气呵成 浇至设计标高为止

4、   台帽浇筑

1   清扫墙身顶面洒水湿润   浇筑台帽混凝土   确保振捣密实   杜绝蜂窝麻 面现象的出现 时刻注意模板的稳固性 防止移位和漏浆

2   台帽应平整 顺直 浇筑后应洒水养生   7d   后才可施工盖板

5、   盖板施工

1 现浇盖板

1 模板制作安装时应注意底板模板平整度应符合相关规范要求   底板铺 设时随时用线绳和直尺进行平整度检验 确保所浇筑盖板底面平整

2 采用与盖板同标号的混凝土 提前预制混凝土垫块   保证钢筋保护层 厚度

2 预制盖板

1 设计无具体要求时 成品预制盖板的混凝土强度必须达到设计强度的 70%以上 方能进行搬运和安装 设计有要求的 严格按设计施工

2 每块盖板要用红色油漆注清生产日期 板的类型 角度 填土高度 施工负责人等信息 以免安装时发生差错

3 盖板要规范存放   堆放时应在块件端部两点搁支   并且支点上下对齐 堆放层数不得太多 同时要分类存放

4 盖板安装前   要将每块盖板的位置准确的放在台帽上   安装时严格按 放样进行施工

6、   八字墙施工

八字墙墙身混凝土浇筑时,要分层浇 层层振捣密实 墙身混凝土浇筑 要一次成型 浇至设计标高为止

7、    沉降缝施工

1    沉降缝要上下垂直且贯通盖板 台帽、墙身、基础等,浇筑混凝土时 可先用塑料泡沫板将混凝土隔开   泡沫板预先固定牢靠

2 施工时先将塑料泡沫掏出   按设计注入聚酯或沥青膏   要保证注入的深 度和密实度 以确保沉降缝处不渗水和漏水

免费打赏

相关推荐

APP内打开