海洋平台用中压开关柜
长情的茶叶
2023年04月10日 08:32:43
只看楼主

    Heerema Marine Contractors(HMC)公司是是国际海上石油,天然气和可再生能源行业的世界领先的海上承包商。HMC擅长运输,安装和拆卸海上油气生产设施。 Heerema项目是典型的GE 2 GE项目,由GE Power Conversion 总包船舶动力系统,低压开关柜采用GEIS 波兰工厂生产的SENPLUS;中压开关柜采用GEIS 上海研发中心设计、合资工厂生产的SECOVAC断路器和SECOBLOC动力箱,GE PC 完成整合开关柜设计,GEIS 波兰工厂负责生产。


所谓SECOBLOC动力箱,就是集成了开关柜断路器隔室的前柜单元,包括一次触头盒、触头、活门、导轨、接地开关及其操作机构、二次插头、柜门及机械钥匙联锁等装置,盘厂只要完成后柜、母线、其它一二次元件和二次接线即完成整个开关柜;因此与断路器整体配合的功能元件不需要客户设计,保证了产品的一致性和质量;


SECOBLOC主要技术参数如下:

额定电流:1250/2000A;

额定短时耐受电流:40kA/3s;额定峰值耐受电流:104kA;宽度750mm;防护等级:IP42;抗内部故障等级:AFL 40kA/1s;船用标准要求试验及验证。


Heerema 项目要求是: 1250/2000A 40KA, 防护等级IP44,柜内全绝缘设计,抗内部故障等级: AFLR 40kA/1s;


项目主要解决的问题:

1. SECOBLOC防护等级IP42对需求IP44,IP42只要求与垂直60度淋水,而IP44要求上、下180度喷水,要求开关柜各个方向做好防水,因此需要做好壳体密封,保证水从各个方向都不能进入柜体,特别是顶盖板,需要考虑满足IP、内部压力释放以及2000A的适当通风;还有对手车摇进孔、接地开关操作孔专门设计防水盖板,以彻底满足IP44要求。



2. IP44意味着开关柜是全封闭、不通风开关柜,SECOBLOC动力箱2000A温升试验是在IP42通风柜体内进行,因此温升是很大挑战;通常低压柜在通风柜体额定电流是3200A时,在非通风柜体中只能达到2400A,降容25%。中压柜也有类型情况,通风柜体2000A时在密封柜体只能达到1500A左右。针对这个问题,一方面增加铜排截面积,另外一方面设计出既能满足IP44,又能满足内部故障阻止火焰喷出的通风盖板,因为单纯增加截面积不能有效改进温升效果。



3. 开关柜后部是由GEPC设计,内部故障是个大问题,该开关安装的配电室高度只有 2.7米,开关柜顶部距离天花板0.6米,要求模拟实际情况进行 AFLR 40kA/1s的燃弧试验,电弧巨大能量、火焰经模拟屋顶迅速反弹,燃烧水平指示器,经过数次更改顶部反射挡板设计,最终通过试验。



4. 该开关柜全绝缘结构,所有母线包邮热缩套管,相间及 对地有GPO-3绝缘板,保证船舶用开关柜完全绝缘、可靠,保证供电连续性。 因此也阻止了热辐射,对温升也起到不利影响。


结语

经过团队数月与GEPC英国、GEIS波兰沟通,改进设计,样机试验等,最终在荷兰KEMA通过全部型式试验,68套SECOBLOC全部交付波兰工厂,工厂也顺利完成产品交于客户。


 

免费打赏

相关推荐

APP内打开