中压金属封闭开关设备需要控制电源才能运行。断路器和辅助设备(例如微机保护和仪表)等需要电源。如果开关设备有加热器、照明或插座,这些项目也需要 110/220 Vac 48/110Vdc电源(加热器、照明和插座是室外设备的标准配置,室内设备可选)。 对于许多安装,需要一些110/220 Vac 电源。不同于国内广泛使用直流屏作为电源,通常采用控制电源变压器,该电源是安装在开关设备中的控制电源变压器 (CPT)。最好将 CPT 连接到进线输入电源,在任何隔离开关或主断路器之前(一些电力公司不允许将 CPT连接到其收入计量设备的线路侧)。
对于双电源系统,最好包括辅助电源的自动转换方案。如果 CPT 为断路器合闸提供电源,则 CPT 必须先通电,然后才能电气合闸断路器。如果开关设备有加热器,加热器必须通电,尤其是在主断路器断开时。这两个原因都要求 CPT 连接到输入电源,而不是连接到任何开关设备的负载侧(例如,主总线)。
交流 (ac) 控制电源通常用于断路器的弹簧储能和闭合。这很方便,特别是当交流电源来自开关设备中的 CPT 时。如果直流用于跳闸而交流用于其他目的,那么如果非必要的控制电源需求由交流电源提供,则直流电源的尺寸会减小。
但是,直接从 CPT 获得的交流电源不能用于为断路器的跳闸电路供电。在电力系统发生短路的情况下,CPT 初级的电压供应将降至非常低的值,如果故障位置靠近 CPT,则可能降至接近零。这会将 CPT 二次电压降低到接近零,并且将没有足够的功率来使断路器跳闸。
为了克服这个问题,电容器跳闸几十年来一直用于在只有来自 CPT 的交流电源可用时使中压断路器跳闸。
解决此问题的另一种方法是使用不间断电源为带有交流电源的断路器跳闸提供电源。这是相对昂贵的,并且很少使用。商用、轻型、小容量 UPS 系统的长期可靠性也值得关注。
直流电源是中压断路器跳闸的首选控制电源。大多数情况下,相同的直流电源(电池)用于为合闸和脱扣以及弹簧储能功能供电。随着综保和仪表的几乎普遍使用,以及越来越多地使用通信和远程控制,直流控制电源几乎成为必需品。哪些因素会影响控制电源的选择,尤其是跳闸电源的选择?
来自本地 CPT 的交流电源:
便宜,特别是对于偏远地区
如果用于跳闸电源,则需要电容器跳闸
电容器寿命有限,可能需要定期更换,特别是在高温下
即使使用电容器跳闸,维护成本也相对较低
如果用于为具有通信功能的设备供电,只要主电源断电和严重短路,通信就会丢失。
来自直流屏电池的直流电源:
成本更高,特别是如果电池安装在开关柜内
电池寿命取决于电池类型和环境温度
更高的维护成本,特别是如果电解液液位需要定期检查
如果使用通信和微处理器继电器,则几乎是必需的。