本人用7.5试用版不久。绘制风管时起端和末端的法兰线实际风管线,不知怎样才能改进?否则岂不透空的了。另外曾有的插入法兰现在如何实现的?
本人用7.5试用版不久。绘制风管时起端和末端的法兰线实际风管线,不知怎样才能改进?否则岂不透空的了。
另外曾有的插入法兰现在如何实现的?
2楼
您说的“岂不透空”是什么意思,我不太明白,您可以直接和天正技术支持人员联系!
第二个问题“插入法兰”是可以实现的,如图!
回复
3楼
第一个问题,先告诉你一个暂时的解决办法:
选中风管端部的法兰,注意只选中法兰,命令行输入“X”,将其炸成直线,然后改成与风管相同的颜色;
第二个问题,在菜单中找到“空调/风管阀件”,弹出一个对话框,点击对话框上的预览图,会弹出天正图库管理系统的对话框, 找到风管平面阀件,其中有法兰,双击你要插入的法兰样式,就会跳到最初是的对话框中,就可以插入到风管中了。
回复
4楼
感谢 “正”在路上,感谢 和我在一起
我的意思是一段闭合风管的端线不应用法兰线表达,天正似乎忽视了这个问题;因此 三楼的解决方法如其所云--“暂且”,我亦姑且为之吧
回复