400V抽屉式开关的操作方法及注意事项
奔跑的围巾
2023年04月03日 09:56:24
只看楼主
                           

抽屉的操作方法

1.在推入开关前,确保开关柜的开关手柄在“到位/远”的正确位置,开关手柄的值在“off”位置,抽屉位置手柄在“low up (out)”位置,断路器操作手柄位于“O”位置。

2.用双手握住开关箱下面的两个把手,慢慢地按下开关箱。

3.当开关柜离满推距离约4-5cm时,用双手快速将开关柜推入。

4.检查开关柜是否被完全推入:检查开关柜与箱体是否紧密配合,就可以知道开关柜是否被完全推入。

                                 
                           

抽屉操作注意事项:

1.推入开关柜必须双手操作,防止单手操作造成开关柜左右偏转,甚至破坏第二个插件,造成损坏。

2.在上面的第三个步骤中,轻轻缓慢地推入开关柜,可能会导致插电失败一两次,导致插电过度加热或开关无法启动。

                                 

         

一、380V抽屉开关热备用转冷备用

       

1.确认设备状态,确认设备已停运,开关处于热备用状态:

1)、有电流表的确认电流归零,

2)、有运行指示灯的,分闸指示绿灯亮。

3)、有智能MCC测控装置的:停运指示灯亮,电流指示为0


2、汇报盘前:核对设备名称和KKS码确认无误。



         
       
       

3、开始操作

1).将“就地/解除/远方”切换开关切“解除”位,若只有“就地/远方”两位置的切换开关,应切至“就地”位。


2).断开电源开关:将空气开关操作手柄由“I”转至“O”位置。(备注:操作程会有感觉从紧到松的过程。)



3)将开关隔离刀闸手柄切至拖动位(I期)或按住按钮(II期),解除开关柜机械闭锁装置,然后将抽屉开关拉出。



4).有锁定位的开关将开关切至锁定位。


二、380V抽屉开关冷备用转热备用

1、确定检修工作已结束,工作票已收回。

2、设备安措已恢复,收回安措牌。

3、汇报盘前:设备名称和KKS码都要对应。

       
       

1)、送回操作手柄上的保险。

2)、有锁定位的开关将开关切至拖动位(II期要按住按钮),将抽屉开关推送到位。注意要送到位


3).将空气开关切换手柄由“O”切至“I”位置,查面板电源上指示灯亮。

4).按需求将“远方/就地”切换开关切至远方或就地。

注:

1、空调电源、通风机电源需要切就地合闸操作。

2、马达或其它远程操作设备,均需要切到远方位。



某电厂400V抽屉式开关柜操作介绍

一、开关总类:

      我厂400V电源开关共分为两类:抽屉式和框架式开关。

二、抽屉开关简介:

      抽屉开关一般都包含开关把手、闭锁把手、马达保护器、分合闸按钮、分合闸指示灯、切换保守等部件构成。

      开关把手共分为四个位置:合闸(I)、分闸(O)、跳闸(TRIP)、复位(Reset)。一般当开关主回路故障保护装置未动做时开关把手会由“合闸”自动跳到“跳闸”,运行人员检查后将把手切至“复位”,后放到“分闸”备用,故障处理后进行正常操作。

      切换把手分为远方、就地、断开。

闭锁把手分为连接、试验、抽出、隔离。正常开关停电时把手在“隔离”,进行送电操作需将把手切换至“抽出”,推入开关后将把手切至“连接”,一套操作后才能接触开关把手的闭锁条件。

      马达保护器中含有开关配套的所有保护,对开关及负荷起到保护作用。主要包括:启动超时保护、断相保护、过载保护、阻塞保护、短路保护、接地保护、欠压保护、不平衡保护等。

三、框架开关简介:

      框架开关一般都包含线路保护器、手动分合闸按钮、机械分合闸按钮、分合闸指示灯、切换把手、开关本体等部件构成。

      开关位置指示分为:连接(红色)、试验(蓝色)、隔离(绿色)。

      开关本体保护区主要作为电流保护,在每次保护动作后本体上有个红色小钮弹出,按下后即可复位。

      开关进行停送电操作使应检查开关机械指示在“分闸”位,按下机械分闸按钮后才能解除开关把手操作扣闭锁,解除闭锁后方可操作;送电开关操作把手闭锁不恢复将闭锁开关合闸回路。

      线路保护器中含有开关配套的所有保护,对开关及负荷起到保护作用。主要包括:断相保护、欠压保护、不平衡保护等。

四、400V双电源母线段测绝缘(带有双电源切换装置)

      1、将母线段两路电源开关断开并摇至“隔离”位;

    2、将母线段上说有电源开关拉至“隔离”位,保证各负荷开关与母线没有接触;(各负荷开关配备一些保护装置二次侧接地会影响测绝缘)

      3、断开盘柜温控装置保险,每一个竖柜有一个;(一次侧连接在母排上,二次侧接地,影响测绝缘)

      4、断开双电源切换装置插件、断开母线浪涌保护器保险(过电压保护装置)、断开母线电压数显表一次保险;(二次侧接地,影响测绝缘)

      5、在母排处验明无电压后,使用500V摇表测量母线绝缘。



ABB低压抽屉式 开关柜

抽屉式开关柜在低压电动机控制中心的应用非常广泛,为了配合低压抽屉式开关柜的安全操作,对其操作把手的设计和应用提出了很高的要求。下面我们以ABB的低压抽屉式的操作手柄为例,来讲一讲该装置的应用。


 

该操作手柄共有5个位置,在其把手上面有标识,如下图。



  1. 合闸位置,主开关合闸,抽屉被锁定在工作位置;

  2. 分闸位置,主开关分闸,主回路和控制回路断开,抽屉被锁定在工作位置或者试验位置;

  3. 测试位置,主开关断开,控制回路闭合,抽屉被锁定在试验位置;

  4. 抽出位置,主回路和控制回路均断开,只有在此位置抽屉才能顺利抽出和插入;

  5. 隔离位置,抽屉抽出30mm,主回路和控制回路均断开,且与电源回路机械联锁隔离。

这种操作把手的几个位置设计,完全可以满足电动机和其他配电回路的要求,安全可靠,操作方便,是电动机控制中心(MCC)抽屉式开关柜中配电元器件的首选,目前国内有很多应用。

配电抽屉式开关隐藏的风险,只有受伤后才懂

安全心文化”一直想尝试一种特别的方式进行安全宣传,但真没什么思路。红楼梦说,“贾雨村言甑士隐”,讲安全的故事, 贾雨村言甑士隐 ”倒的确 是个很不错的方式,不过,故事若有雷同,请不要对号入座,哈哈。 这开篇第一期,从寻找一把隔离锁说起吧。
 

这种配电开关柜,齐整美观,但谁曾想,它还具备了“抽屉”功能,能藏东西,这是抽屉式开关柜本身具备的缺陷。因此,请在做检修作业指导书时,将“工器具等遗留柜内”这种风险,加入风险评估,制定安全措施加以防控。

第二,有关备用开关柜。由于这种开关柜成套组合,当开关柜是备用柜时,由于长期不使用,就具备了为其它设备提供备品的“功能属性”,理论上讲,紧急拆解使用,没什么不对,有后续安全控制,将风险防范,也就没问题了,但事实上,人,这种生物,他在紧急情况下,往往可能对拆解存在的后续风险大意而忽略、或者忘记,从而导致合格的备用开关间隔成为隐藏的风险。因此,对于备用开关间隔,也要进行风险管理,建议将其拉至锁定位进行上锁管理。

第三, 大修期开关隔离上锁与开关柜检修存在的矛盾问题,涉及到各项检修工作协调、优化等问题,也较复杂,不展开讲,待以后专题吧。

第四,就是人的不安全行为。有时候,对积极努力工作的一线兄弟,真是又爱又恨,爱的是他们有一份好技术,能功艰克难,恨的是大手大脚,见粗不见细,习惯性违章时有发生,让人总是放心不下……

第五,请宣传安全心文化,请将安全小提示“请不要让当下的一点便利,成为将来伤害他人的隐患”传达给努力勤奋的一线兄弟。  

免费打赏
王铜
2023年04月17日 09:58:08
2楼

2024年08月17日 08:47:04
3楼

好资料,学习了,谢谢楼主分享

回复