22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》是对16G101-1的 修编 。 一、 编制说明部分 22G101-1第9点说明:图集钢筋采用90°弯折锚固时,图集图示“平直段长度”及“弯折段长度”均指包括弯弧在内的投影长度。 22G101-1第1页,钢筋90°弯折锚固示意
22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》是对16G101-1的 修编 。
一、 编制说明部分
22G101-1第9点说明:图集钢筋采用90°弯折锚固时,图集图示“平直段长度”及“弯折段长度”均指包括弯弧在内的投影长度。
22G101-1第1页,钢筋90°弯折锚固示意
22G101-1增加图例说明:
22G101-1第2页
二、 总则
22G101-1第1-2页要求“写明结构不同部位所处的环境类别及各类构件的混凝土保护层厚度”。而16G101第7页仅 有 “写明结构不同部位所处的环境类别”
三、 柱平法施工图制图规则
22G101-1 减少了“梁上柱”及“剪力墙上柱”两种柱类型代号,并将原16G101-1中的文字“梁上柱”、“剪力墙上柱”分别用“梁上起框架柱”和“剪力墙上起框架柱”进行替换。 从替换后的文字来看,他们归属框架柱KZ。
22G101-1,第1-3页
16G101-1,第11页
22G101-1 增加对轴心受拉或小偏心受拉柱、并筋设计的要求:
22G101-1,第1-6页
22G101-1给出连梁设置对角暗撑、交叉斜筋、对角斜筋的列表注写示例及截面注写示例。
22G101-1,第1-12页
22G101-1,第1-15页
22G101-1明确了地下室外墙水平钢筋位置:
22G101-1,第1-17页
22G101-1在“剪力墙截面注写方式示例”中,对仅编号但未注写钢筋的边缘构件进行了填充。
22G101-1,第1-20页
16G101-1第24页 未进行填充
五、 梁平法施工图制图规则
22G101-1增加了当非框架梁L按受扭设计时的编号方法: 加“N”
22G101-1,第1-23页
22G101-1增加了梁原位标注对“代号为L的非框架梁”及“局部带屋面的楼层框架梁(代号为KL)”的注写要求:
22G101-1,第1-27页
22G101-1规定,非框架梁、井字梁,按简支设计时,弯锚“弯后的直段长度12d”;16G101-1规定“弯折段投影长度15d”。对受扭非框架梁亦有相似修改。
22G101-1,第1-31页
22G101-1增加了关于梁两端支座不一致;梁与剪力墙平面内、外相连;采用并筋时的构造要求 。
22G101-1,第1-31页
六、 有梁楼盖平法施工图制图规则
22G101-1规定:梁板式转换层楼板,板下部纵筋在支座内的锚固长度不应小于laE;161G101-1为 l a 。
22G101-1,第1-35页
22G101-1删除了原16G101-1板面筋“隔一布一”方式中,对钢筋直径的要求。
22G101-1,第1-37页
22G101-1规定,板上部纵筋按铰接设计时,弯锚“弯后直段长度12d”;16G101-1第43页规定“弯折段投影长度15d”。
22G101-1,第1-38页
七、 无梁楼盖平法施工图制图规则
22G101-1第1-42页规定,板上部纵筋在梁端支座按铰接设计或支承在剪力墙顶端节点充分利用钢筋抗拉强度时,弯锚“弯后直段长度12d”;16G101-1第47页规定弯锚 “弯折段投影长度15d”
八、 其他相关制图规则
22G101-1,悬挑板阴角附加筋Cis引注中,说明附加钢筋“自阴角位置向内分布”。16G101-1第54页无此文字说明。
22G101-1,第1-49页
我们在用软件算量过程中,应对制图规则和标准构造详图进行充分的了解和学习方能精确算量,但凡要精确的基本需要手动调整。