一类高层商住楼的走道需要做喷淋吗
wdk0405
wdk0405 Lv.2
2008年04月09日 17:52:39
只看楼主

请问一类高层商住楼的走道需要做喷淋吗

请问一类高层商住楼的走道需要做喷淋吗
免费打赏
chenzq556
2008年04月09日 19:18:03
2楼
要看该楼走道面积/走向,个人认为是要设喷淋的。
依据:
7.6.1建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
chengs5
2008年04月09日 22:30:22
3楼
要,在高规中一类高层需设喷淋的场所是以"除"的形式规定的
也就是说除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
dengli
2008年04月10日 16:53:19
4楼
回复
zzx1354
2008年05月20日 20:02:56
5楼
不需要设的
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

商住楼住宅部分可套用普通住宅,
回复
yaofengyun9
2009年02月17日 10:36:26
6楼
要看该楼走道面积/走向,个人认为是要设喷淋的。
依据:
7.6.1建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑 ...
回复
ja119xf
2009年02月27日 01:57:40
7楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。:handshake
回复
lr20032004
2010年03月25日 11:04:27
8楼
严重反对5楼说法,商住楼属于公建,按公建进行消防给水,套用高规7.6.2 条之规定。固一类高层商住楼的走道需要做喷淋。
回复
njyzm
2010年03月26日 12:55:08
9楼
同意5楼的意见。但请问“商住楼住宅部分可套用普通住宅,”是否有依据呢。商住楼的商业部分肯定要设,没有疑问,但上部的住宅是否要设,特别是电梯前室或走道是否要设,见仁见智,没有红头文件来证明啊。根据我的理解,商住楼上部的住宅部分完全可不设喷淋,只是有些消防主管部门不敢这么做,因为规范讲的较抽象,其实看看规范组的对比与分析就明白了:lol
回复
whf1118
2010年03月26日 16:53:05
10楼
:victory:
回复
hmong
2010年03月26日 17:22:14
11楼
不需要设置
请认真研究高规如下两条:
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

第一条已经说明:设计集中空调的住宅户内用房需设置自喷,过道走廊需设置自喷,这条强调住宅的户内用房;
第二条:普通住宅不需设置自喷,并没有指明住宅户内用房,因此应该认为是包括住宅的户内用房,走道等;
回复

相关推荐

APP内打开