读者投稿 #1 手动火灾报警按钮 1、手动火灾报警按钮宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。 2、每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。手动火灾报警按钮服务半径不应大于30m。 3、手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m。
#1 手动火灾报警按钮
1、手动火灾报警按钮宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
2、每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。手动火灾报警按钮服务半径不应大于30m。
3、手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m。
#2 配电箱系统图对于采购下单与施工的影响
设计完成配电箱系统图的绘制之后,施工方会将配电箱系统图直接发给电箱制作厂家,由电箱制作厂家进行元器件采购与电箱定制,并按系统图完成配线。同时每个配电箱的箱门会附带配电箱系统图用以现场查阅。
#3 电气火灾监控探测器
电气火灾监控探测器可安装在配电箱内部。但是火灾自动报警系统的模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内,如IO模块。
剩余电流式电气火灾监控探测器优先设在一级配电柜(箱)的出线端。当线路泄漏电流大于500mA时,宜在二级配电柜(箱)设置。
#4 电压电流信号传感器与电流互感器
消防设备电源监控系统传感器可安装在配电箱内部。但是火灾自动报警系统的模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内,如IO模块。
用于监控消防设备的电源运行状态,设在消防配电箱的主进线断路器进线端与出线端或仅在出线端设置。
#5 浪涌保护器的设置,熔断器与浪涌保护器组合电器
熔断器:RT18熔断器,最大熔芯电流规格32A;浪涌保护器:T2级,波形为8/20us,In=20kA,Up≤1.8kV。
室外电源引入的低压总配电须设置I级浪涌,其后的二级配电箱也需设置II级浪涌。
#6 配电房降噪
问题出处:
变配电房噪音大,影响环境品质
解决方案:
由于项目是公共建筑,对于声音要求比较高,不允许有其他影响室内环境的杂音,但是其下一层是变配电房,噪音比较大,对于室内安静环境有很大影响,未解决配电房的噪音问题,经过多方论证与试验,除了常规设备减振措施外,在墙面上设置通孔吸音板可以非常有效的降低噪音,通孔吸音板可以有效的吸收杂音、解决驻波、降低回音。整个墙面设置通孔吸音板后,环境噪声明显降低,同时可以达到国标要求。
#7 电井门型式
建筑中的管井门一般为单开门,但是由于空间限制,单开门开门时会占用很多空间,所以在空间受限制的区域会采用双开门的管井门。
管井单开门常规有600mm,700mm宽。
管井双开门常规有600mm,700mm,800mm宽。
水电管井门单开门建议600mm,双开门600或700mm宽,一般高度1800mm。
#8 70度防火阀的实际安装须注意安装尺寸
70度防火阀实际的尺寸如图所示并不小,会占用一定的空间,所以在安装防火阀的位置须查阅建筑图和其他专业图纸,审查是否有安装空间,以便事前调整。
#9 水流指示器与信号阀安装注意事项
由于水流指示器与信号阀高度较高,设备突出水管较多,安装时候须注意水管与顶板或侧壁的间距,水管与其他管道的间距,避免安装空间不够而无法安装 。
#10 竖向桥架宽度过大,桥架本体弯曲变形
由于桥架是“铁皮”制作,当桥架宽度比较大时,桥架本体部分容易变形,在运输与安装过程中发现变形情况比较严重,使得盖子无法盖上,桥架两个短边也有不同程度的倾斜弯曲,解决方法是中间加一根横担,情况得到很好的改善。
#11 管线综合
管线综合比较重要,尤其是在空间有限,管线过多的区域,由于管道过多,已经占满整个走道,桥架没有安装空间。
解决方法:
-
?桥架改变路由,从其他空间敷设到目的地,但是此方法会使得路由过远。 -
?桥架在管道的下方敷设,由于管道是水管不宜在其下方敷设。 -
?在水管上方,并且在风管下方或与风管平行,此方法可行。
#12 管道或桥架的抗震支吊架安装
按照规范《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014需要设置抗震支吊架。如需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道需要设置抗震支吊架。
但是由于未做抗震支吊架的综合点位排布,使得两组管道的抗震支吊架位置冲突,影响安装及观感。