老文分享 高度与建筑物空调负荷关系: a.深圳地区不同高度风速变化关系 b.建筑外表面热流强度模拟 随着建筑物高度的增加,风速增高,外表面换热系数增加,但对建筑物围护结构的传热系数影响不大; 玻璃围护结构辐射得热近似认为不随建筑物高度的变化而变化;
随着建筑物高度的增加,风速增高,外表面换热系数增加,但对建筑物围护结构的传热系数影响不大;
玻璃围护结构辐射得热近似认为不随建筑物高度的变化而变化;
室外温度与高度变化的关系为每升高100米,温度降低0.6℃;
综上所述,高度变化对建筑物的冷热负荷影响较小,本项目中忽计。
a.建筑物峰值负荷约为12910RT。考虑不可预见负荷2000RT、室温降至23℃和室外气温趋势升高负荷2000RT。
2000RTX(双工况)×3+2000RT×4+1000 RT×1 →
2500RTX(双工况)×3+2000RT×2+650 RT×2 →
2250RTX(双工况)×4+1500RT×2+800 RT×1 →
940RTX(双工况)×8+2500RT×2+650 RT×2
随着建筑规模越来越大,制冷机的选型要满足三家供应商的要求越来越难;
按最大面积配合的制冷机房,有可能很宽松,造成一定的浪费;
基载主机偏多:按峰值负荷12910RT、天负荷30%蓄冰、满足LEED要求……
顶部观光层采用风冷热泵机组:运行灵活、可以采暖运行、有效降低水系统承压;
对超高层建筑,顶部一般为高端客户,使用多联机或风冷热泵机组等单独系统比较合理;
优点:所有的空调末端都是常规,有利与租户设备的采购和安全运行;
缺点:裙楼冷负荷3785RT、7/12℃ 流量2288m3/h、水泵效70%、输送功率254kW;板换、水泵的初投资等;
深圳华润大厦、南宁华润、卓越世纪中心、深圳公司网络机房 (3HP),建议标准层网络机房负荷按10kW/层设计。
冷却塔供应一套专门的冷却水到各层网络机房:末端需要盘管和水源机2套,不推荐。
本项目水系统一个循环约1400米,水流速度2米/秒,每次降5℃,管
道内水温按25℃,降到7℃,循环次数3.5次,时间约41min……
采用风冷机组,需要占用大量空间,安装难度较大、能耗较高;
20平方米设置一个BOX:造价、温控器设置、与主机的通讯;
外区BOX带电加热:与《绿色建筑评价标准》5.2.3冲突,标准中严格限制这种“高质低用”的能源转换利用形式;
空调系统的可靠性:水管备用、后备空调设置、柴油发电机配备……
项目中选择10台2250kVA的发电机,风量1080000m3/h,风井40×2平方米,百叶125×2平方米;远置散热器屋面需要很大地方。
水冷式冷却塔与大厦冷却塔合用,只要做好切换,并接上紧急电源即可。
a.设计目标:LEED“金奖”级超高层建筑目标能耗降低至少21%,中国低能耗超高层塔楼。