如何正确设置石化装置现场区域警报器
zsd_4409124209
2023年03月24日 09:12:27
只看楼主

知识点:现场警报器 石油化工装置在生产过程中,会发生可燃/有毒气体泄漏,因此,对安全提出了更高的要求,涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所按国家标准设置检测报警装置是十分重要的,可实时监测有毒有害气体泄漏浓度并及时报警,能有效地预防人员伤害和火灾爆炸事故,避免人员和经济损失。 本着“预防为主,防消结合”的方针,可燃气体、有毒气体的检测和报警控制在石油化工生产中一直受到高度重视。如何正确设置现场区域警报器是石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计中的重大课题。石油化工装置现场区域警报器设置应满足现行国家标准GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的要求。

知识点:现场警报器

石油化工装置在生产过程中,会发生可燃/有毒气体泄漏,因此,对安全提出了更高的要求,涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所按国家标准设置检测报警装置是十分重要的,可实时监测有毒有害气体泄漏浓度并及时报警,能有效地预防人员伤害和火灾爆炸事故,避免人员和经济损失。



图片


现场警报器指的是:安装在现场,通过声、光或旋光向现场或接近现场人员发出警示信号的电子报警设备。现场警报器同时发出声、光两种警报信号


现场警报器包括以下三种:


1) 现场区域警报器;


2) 毒性气体探测器一体式声、光警报器;


3) 可燃气探测器一体式声、光警报器。


现场区域警报器在可燃气体和有毒气体检测报警系统配置图中的示意如下图所示:


图片


现场警报器选用


GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》给出的现场警报器的选用原则是:可燃气体和有毒气体检测报警系统应按照生产设施及储运设施的装置或单元进行报警分区,各报警分区应分别设置现场区域警报器;区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。区域警报器的数量宜使在该区域内任何地点的现场人员都能感知到报警。


图片


区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。


有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器;可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,一体化的声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号。


现场区域警报器的安装要求


场区域警报器应从以下几个方面综合考虑,合理安装:


现场区域警报器应就近安装在探测器所在的报警区域。


图片


警报器是安全仪表,现场区域警报器的安装高度一般需高于现场区域地面2.2m以上 ,且位于工作人员易察觉的地点,以便及时消除隐患和维修人员进行日常维护。


警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。


警报器需远离对仪表工作有影响的强电磁场,如大功率电机、变压器。


图片


警报器室外安装时,需考虑防护等级,如防风雨、防晒。


可燃气体及有毒气体的检测和报警是保证石油化工装置和人身安全的重要手段。合理选用及正确安装现场区域警报器,能有效提高可燃气体及有毒气体检测和报警水平,切实保障人民生命及财产安全!


相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范



免费打赏

相关推荐

APP内打开