知识点:并联电抗器 并联电抗器的结构和组成? 1000千伏电抗器绕组采用纠结式型式,中部出线,上下半柱并联,上下半柱绕向相反。电抗器采用双心柱加两旁轭铁心结构,线圈采用饼式线圈结构,从箱壁侧面引出的引线结构,油箱为桶式平箱盖结构,冷却方式为ONAF。外部装有高压套管、中性点套管、冷却设备,以及油面温控器、绕组温度计、压力释放阀、气体继电器、油位计、吸湿器、油色谱在线监测仪等。
知识点:并联电抗器
1000千伏电抗器绕组采用纠结式型式,中部出线,上下半柱并联,上下半柱绕向相反。电抗器采用双心柱加两旁轭铁心结构,线圈采用饼式线圈结构,从箱壁侧面引出的引线结构,油箱为桶式平箱盖结构,冷却方式为ONAF。外部装有高压套管、中性点套管、冷却设备,以及油面温控器、绕组温度计、压力释放阀、气体继电器、油位计、吸湿器、油色谱在线监测仪等。
1)查试验接线已拆除,高抗高压套管末屏已恢复,验收合格;
3)高抗无渗漏油,检查呼吸器呼吸正常,油枕油位正常,油温表指示正常、各套管油位正常;
5)冷却系统12台风机模式投入正确,其中6台风机在工作模式、4台在辅助模式、2台在备用模式;
6)高抗电气量、非电气量保护正常投入,定值核对无误;
3)每日对高抗隔声罩外部开展一次例行巡视,使用望远镜观测记录油位、油温等数据;
4)对隔声罩内部开展一次例行巡视,重点检查有无异常声响、有无渗漏油情况;
5)与测试周期保持一致,每4小时抄录一次油色谱在线监测系统数据,发现异常时及时汇报;
6) 高抗带电运行后,如有异常声响,应立即汇报主控室,所有人员严禁靠近设备。
3)配合电科院开展投运后第1、2、3、4、7、10、30天各进行一次离线油色谱分析;
4)实时监测油色谱在线监测系统数据,发现异常时及时汇报;
5)每周开展一次全面巡视(除隔声罩内部),重点检查有无异常声响、有无渗漏油情况;
7)每日早、中、晚通过可见光、红外摄像头对高抗进行巡视、测温检查,巡视检查情况记录在值班记录中。
1.缩短在线监测周期,提高离线分析频次。将在线监测装置周期调整至最短周期,按照在线监测数据更新周期及时观察乙炔、氢气、总烃等数据及变化趋势;同时加强跟踪离线油化试验结果,如有异常及时采取针对性管控措施。
2.加强现场管控,确保人身安全。杜绝在异常并联电抗器非必要近区工作,需靠近高抗区域作业时人员携带有效通信工具,保证能够与运行人员时刻保持联系。
3.搭建智能巡视系统,全方位感知设备状态。利用异常并联电抗器区域设置的高清摄像头及可见光、热成像摄像头巡视设备,优化巡视区域预置点位,确保高抗瓦斯观察窗集气状况、高抗本体油温、高抗高压套管升高座处温度、油管道渗漏油情况等均在可视、可察范围内;利用安全生产管控系统可移动云台,搭建异常并联电抗器低处巡视点集,确保高抗后台巡视无盲区;优化智能巡检机器人路径,组建针对性特巡点列表,根据实际情况确定机器人巡视周期,及时跟踪巡视结果,确保移动巡视高效可靠。
4.加强数据监视,做好综合分析。运维人员每隔1小时查看异常并联电抗器后台各项运行遥测数据,绘制异常并联电抗器油温、绕温、电流变化曲线,掌握高抗正常运行状况下各项指标对应状况,确保异常并联电抗器运行状况在可控能控范围内。
5.开展消防排查,确保系统正常。编制完善异常并联电抗器着火专项消防预案,强化消防专项演习,全面检查异常并联电抗器水喷淋系统工作情况,发现问题联系消防维保单位及时整改,确保高抗水喷淋系统在高抗发生火灾时正常工作、人员能够及时到位。
6.精准施策,编制科学有效专项预案。根据现场实际情况,编制《1000千伏并联电抗器乙炔含量突增处理演习脚本》、《1000千伏并联电抗器匝间短路故障事故处理预案》、《1000千伏并联电抗器单相故障运行分析及管控策略》等,组织全体运维人员学习,确保设备突发异常后现场处理的科学性和有效性。
相关推荐:
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范