知识点:中继器 PROFIBUS协议规定了在不同传输率的情况下一个总线段的最大电缆长度。但在现场使用过程中,经常会出现要保证一定的传输率,但是总线却超出规定长度的问题,在这种情况下就需要使用RS485中继器。 RS485中继器的四大功能: 1.信号放大功能:用于连接相同类型网络组件,支持从9.6k~12m之间的所有传输速率。 2.改善通信信号波形质量。
知识点:中继器
RS485中继器的四大功能:
使用RS485中继器应考虑下列条件:
?必须遵守不同传输速率的最大网段长度
?一个网段上的总线连接(节点、中继器、OLM)的数量小于32个。
?一个网络上的节点数目不能超过127个。
?在两个节点之间,可以安装的RS485中继器个数<=9个。
?每个中继器都会使网络上的可使用的节点数减一。
传输速率 |
最大网段 长度 |
具有9个中继器时的最大网络长度 |
||
9.6~19.2~93.75 |
Kbit/s |
1200 |
米 |
12000m |
187.5 |
Kbit/s |
1000 |
米 |
10000m |
500 |
Kbit/s |
400 |
米 |
4000m |
1500 |
Kbit/s |
200 |
米 |
2000m |
3000~12000 |
Kbit/s |
100 |
米 |
1000m |
RS485中继器的应用:
划重点:中继器最中间的MODE开关,是中继器工作的开关,如果拨到OFF位置的话,总线段1和总线段2之间是完全隔开的,之间根本没有信号通过也就没有信号放大功能。
如只接到A2,B2,那么终端电阻S2就拨到ON。如果一个总线段的4个端子都接线了,那么对应的终端电阻S1和S2均不激活。
RS485中继器的接地运行
对于RS485 中继器的接地运行,必须短接RS485 中继器顶部的“M”和“PE”端子。
RS485 中继器的未接地运行
对于RS485 中继器的未接地运行,不得互连RS485 中继器顶部的“M”和“PE”端子。另外,RS 485 中继器的电源电压必须未接地。在具有未接地参考电位的中继器组态(非接地操作)中,任何干扰电流和静电荷都通过中继器中的集成RC网络释放到保护性导体中。