1、压缩机 2、四通阀 3、风侧换热器 4、单向阀 5、储液器 6、干燥过滤器 7、热力膨胀阀 8、干式蒸发器 9、汽液分离器 10、高压开关 11、排气温度探头 12、低压开关 13、环境温度探头 14、盘管温度探头 15、进水温度探头 16、出水温度探头 1)制冷运行: 压缩机→四通阀→风侧换热器→单向阀 1→储液器→干燥过滤器→热力膨胀阀→单向阀 2→干式 蒸发器→四通阀→气液分离器→压缩机
1、压缩机 2、四通阀 3、风侧换热器 4、单向阀 5、储液器 6、干燥过滤器 7、热力膨胀阀 8、干式蒸发器 9、汽液分离器 10、高压开关 11、排气温度探头 12、低压开关 13、环境温度探头 14、盘管温度探头 15、进水温度探头 16、出水温度探头
1)制冷运行: 压缩机→四通阀→风侧换热器→单向阀 1→储液器→干燥过滤器→热力膨胀阀→单向阀 2→干式 蒸发器→四通阀→气液分离器→压缩机
2)制热运行: 压缩机→四通阀→干式蒸发器→单向阀 3→储液器→干燥过滤器→热力膨胀阀→单向阀 4→风侧
高压保护是在压缩机的排气压力高于设定的压力时可以使压缩机停机保护(参考压力:排气高压3.0MPa)
压缩机的吸气压力低于设定压力时使压缩机停机保护,一般是缺氟或系统堵塞时会低压保护(参考压力:制冷吸气低压0.25MPa)
空调过热保护是指室外机组压缩机温度过高导致室外机停止工作(参考温度:排气温度125℃)
感温包用于检测水管的温度,当温度过高或过低时,机组不启动或停机(参考温度:防冻结保护(3.5 ℃))
用于判断压缩机的运行电流,当电流过大时,压缩机过流开关会断开,主板接受到断开信号,并将信号传递给显示板,则显示板显示故障,继而相应的系统不启动或停机。
用于判断水流量,当水流量过低时,水流开关断开,主板接收水流开关断开信号,并将信号传递给显示板、水泵,机组不启动或停机。
缺相保护就是正常的三相电源其中某一相断路.原有的三相设备会降低输出功率使其不能正常工作.或造成事故.因此对于一些重要的设备需要加缺相保护装置。
出水感温包用于检测出水口的温度,用于控制机组的停机。该感温包异常时,主板检测到信号之后,机组不启动或停机。
进水温度感温包用于检测进水管的温度,主要用于控制压缩机和辅助电加热的启动。该感温包异常时,机组不启动或停机(参考温度:进出水温度超过规定值70 ℃)
检测压缩机排气口的温度,排气温度过高或者该感温包异常时,主板检测到信号之后,会传递信号给显示板,显示板显示排气温度过高保护故障代码。
用于检测翅片侧的温度,主要用于控制机组的化霜。该感温包异常时,主板检测到信号之后,会传递信号给显示板,统不启动或停机(参考温度:化霜感温包保护70 ℃)
流量不足指的是管道中的水流达不到机组运行设计的值,无法弹开靶流开关,从而使机组进行保护,无法正常工作
。
水系统管理常见安装问题解析:(下方图建议点击图片放大观看)
本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:风冷模块工作流程、保护控制、故障维修与水管路问题