数据集中器的原理介绍
zsd_0087256740
2023年03月17日 14:34:08
只看楼主

知识点:集中器 数据集中器即采集计算器,能够读取总热表并进行每户阀门热量的分摊,同时它也能适应户表都是热量表以及阀门和热量表组合的情况。 数据集中器能够定时抄表,阀门以及其他类型的设备,如果有必要分摊,会将总表的周期热量,按照通断法或温度面积法分摊给每户的阀门或者采温器,如果户表都是热表,则采集器不会分摊,如果给每户分摊了热量,采集器还会将分摊的结果下发给相应的阀门或采温器,最后采集器会将分摊的数据上传给服务器。

知识点:集中器

数据集中器即采集计算器,能够读取总热表并进行每户阀门热量的分摊,同时它也能适应户表都是热量表以及阀门和热量表组合的情况。

数据集中器能够定时抄表,阀门以及其他类型的设备,如果有必要分摊,会将总表的周期热量,按照通断法或温度面积法分摊给每户的阀门或者采温器,如果户表都是热表,则采集器不会分摊,如果给每户分摊了热量,采集器还会将分摊的结果下发给相应的阀门或采温器,最后采集器会将分摊的数据上传给服务器。

数据集中器是由烧录了Linux嵌入式系统的ARM核心板配以丰富的外围电路工作的。

数据集中器的上行链路为GPRS模块,下行链路为MBUS,GPRS模块要配合移动/联通流量卡以及GSM天线才能通过TCP/IP协议连接至服务器,下行MBUS则是作为MBUS主机连接若干表类MBUS从机。切忌不能将两个采集器的MBUS对接,这样可能烧坏采集器,因为MBUS规范限制了一个系统中只能有一个主机。

数据集中器的程序架构在采集器->总表->户表的树形结构基础上,一个数据集中器下面挂载了部分总表,每个总表(若干用户共用的表)下面又挂载了若干户表(每户安装的表类)。采集器,总表,户表构建成了一个小系统,当下行链路为MBUS时,采集器是这个MBUS系统的主机,总表和户表都是从机。

图片

数据集中器有一个配置串口,采集器里面的配置信息可以由上位机软件通过配置串口下发,当然采集器程序的升级以及一些命令包(例如导入导出历史数据)也是通过这个串口下发的。

数据集中器可以对每个表的通讯方式进行设置,对于每个表来说,厂家,波特率,校验位,停止位,数据位都是独立的。

 

图片

采集器俯视图

数据集中器兼容上行GPRS和Ethernet的并存,其可以通过网线连接带DHCP功能的路由器。

数据集中器可以保存两年的历史数据,而且支持U盘读取历史数据。

采集器配置OK之后需要通过上位机的配合来实现其工作。