过冷度为什么变大了?
roderick1993
2023年03月09日 23:45:55
来自于制冷技术
只看楼主

通常调试,加长毛细管或者关小电子膨胀阀,冷凝器出口的温度都会降低,即过冷度变大了。但换热面积还是之前的没有变化,是因为冷凝器底部的制冷剂液体多了,占的换热面积大了导致过冷度变大了。

通常调试,加长毛细管或者关小电子膨胀阀,冷凝器出口的温度都会降低,即过冷度变大了。但换热面积还是之前的没有变化,是因为冷凝器底部的制冷剂液体多了,占的换热面积大了导致过冷度变大了。
免费打赏
荣昌制冷
2023年03月11日 10:04:31
2楼

过冷度的概念说得不对,过冷度获取的方法和逻辑也不对。

roderick1993:老师解答一下,过冷度不是冷凝温度减去冷凝出口温度吗?