只看楼主

配电装置学习大纲1、软导线和组合导线短路摇摆计算:综合速断短路法;速断、持续短路分别计算法2、特殊地区配电装置:污秽地区(合理选择配电装置型式;尽量远离污染源;尽量减少火力发电厂烟囱及湿冷塔对配电装置的污染;增大电瓷外绝缘的有效爬电距离或选用防污型产品;采用防污涂料;加强运行维护);高烈度地区;高海拔地区配电装置3、1000kV配电装置:GIS;HGIS4、750kV配电装置:屋外敞开式中型、断路器三列式布置;屋外GIS,断路器一字型布置;屋外HGIS,断路器三列式布置

配电装置学习大纲

1、软导线和组合导线短路摇摆计算:综合速断短路法;速断、持续短路分别计算法

2、特殊地区配电装置:污秽地区(合理选择配电装置型式;尽量远离污染源;尽量减少火力发电厂烟囱及湿冷塔对配电装置的污染;增大电瓷外绝缘的有效爬电距离或选用防污型产品;采用防污涂料;加强运行维护);高烈度地区;高海拔地区配电装置

3、1000kV配电装置:GIS;HGIS

4、750kV配电装置:屋外敞开式中型、断路器三列式布置;屋外GIS,断路器一字型布置;屋外HGIS,断路器三列式布置

5、500kV配电装置:GIS/HGIS;3/2断路器接线,三列式布置;3/2断路器接线,平环式布置;环形母线多分段布置

6、330kV配电装置:屋外断路器接线布置方式,有柱式断路器三列式布置,有罐式断路器三列式布置,有平环式布置,有一字形布置;角形接线立环式布置;双母线接线布置;GIS/HGIS

7、220kV配电装置:屋外,有高型配电装置,有品字形半高型配电装置;有普通中型和分相中型的中型配电装置;屋内;GIS

8、配电装置的基本分类:屋内和屋外;中型(普通中型是将所有电气设备都安装在地面设备支架上,母线下不布置任何电气设备;分相中型是将母线隔离开关直接安装在各相母线的下面;半高型是将母线和母线隔离开关抬高,将断路器、电流互感器等电气设备布置在母线下面;田字型是将两组主母线及母线隔离开关均分别抬高至同一高度,电气设备布置字一组主母线下面,另一组主母线下面设置设备搬运通道;管形母线;品字形是仅将一组母线抬高,母线隔离开关不抬高,将断路器、电流互感器等电气设备布置在母线的下面;高型是将母线和隔离开关上学重叠,母线下面没有电气设备);AIS是敞开式配电装置;GIS-SF6是全封闭组合电器;HGIS是母线不装于SF6气室的GIS,介于GIS和AIS之间的高压开关设备(GIS形式的断路器、隔离开关、电流互感器,出线套管通过软导线连接敞开式母线以及敞开式电压互感器,避雷器)

9、配电装置的设计要求:安全净距(A1;A2;B1=A1 750;B2=A1 70 30;C=A1 2300 200;D=A1 1800 200);施工、运行和检修的要求(储油池深度;接地开关或接地器安装间距)

10、屋外配电装置的尺寸效验:架构宽度;架构高度;终向尺寸

11、35kV配电装置:金属封闭开关设备型式(单母线;单母线分段);屋外中型配电装置型式,双母线;其他型式

12、110kV配电装置:屋外(半高型配电装置;普通中型配电装置,高型配电装置,其中高型采用较少);屋内;GIS/HGIS(适用条件:布置场所特别狭窄地区,地下式配电装置,中污秽地区,高海拔地区,高烈度地震区)