结构加层柱子植筋是否可以不缩减尺寸
结构设计小学徒
2023年03月09日 15:09:56
只看楼主

在不做混凝土套的情况下,柱子加层加高,根据植筋规范,增加的柱子尺寸是否可以不变小。因为项目是厂房,6米一跨,屋面用钢结构,下部柱为400x400,已经很小,如果缩减到350x350,柱子是不是太小了。

在不做混凝土套的情况下,柱子加层加高,根据植筋规范,增加的柱子尺寸是否可以不变小。因为项目是厂房,6米一跨,屋面用钢结构,下部柱为400x400,已经很小,如果缩减到350x350,柱子是不是太小了。

免费打赏
whadi-8
2023年03月09日 15:37:17
2楼

柱子太小不适合植筋,会因混凝土破坏而失效,很危险,安全幅度不够

结构设计小学徒:原结构屋面有伸出的预留钢筋 我植筋后再焊接 这样可以不改变柱截面尺寸吗

回复
结构设计小学徒
2023年03月10日 17:03:24
3楼

1678438980369.jpg

回复
tt-ljq
2023年04月24日 16:49:31
4楼

1.预留钢筋够的话不用植筋即可.2.即使预留钢筋不够,差多少植筋多少。3. 6米跨钢结构屋顶,一般不需要这么大柱子。