知识点:空调器室外机平台正面 室外机安装规范 一、安装位置要求 1、空调安装面应坚固结实,其承重能力不应低于机组重量的4倍以上,且至少不低于200kg。 2、室外机左边大于或等于1250px,右边大于或等于1500px,后面及顶部大于或等于750px,前面大于或等于5000px。
知识点:空调器室外机平台正面
室外机安装规范
一、安装位置要求
1、空调安装面应坚固结实,其承重能力不应低于机组重量的4倍以上,且至少不低于200kg。
2、室外机左边大于或等于1250px,右边大于或等于1500px,后面及顶部大于或等于750px,前面大于或等于5000px。
3、工程机外机安装位置布局必须横平竖直。
1厘米=25px
二、支架安装
1、支架安装必须水平稳固。
2、4500W以下的空调器应不少于6个直径大于φ10mm膨胀螺栓,4500W以上的空调器应不少于8个膨胀螺栓。
3、安装支架固定后应能承受机器和安装人员重量的4倍。
L为上图机器底脚距离。
三、室外机安装
1、外机安装必须水平固定。
2、工程机室外机安装要横平竖直。
3、格栅安装环境室外机出风口须向前靠,同时有规律的隔片拆卸格栅,不影响散热。
四、固定室外机底脚
1、支架式外机底脚固定方式:外机底脚须用4颗直径为10mm螺栓固定在支架上。螺栓要由上而下安装,上下分别加两片平垫片,下侧需再加弹簧垫片紧固。
2、平台式外机底脚固定方式:外机底脚须用4颗直径为10mm膨胀螺栓固定在安装平台上。
3、顶层或飘窗地表面有防水层的,不得破坏防水层,需采用支架垫高,用水泥稳固支架后再安装。
五、整管
1、将连接管整理成横平竖直。
2、盘管弯角半径尽量大于250px,盘放到室外机冷凝器后侧。
3、当室外机安装位置高于室内机时,连接管出墙室外侧需做防水弯。
4、管路布置需横平竖直、美观。
5、管路不得有折扁现象。
六、接管
1、连接管喇叭口应圆滑,管口无凹凸不平及开裂现象。
2、连接管喇叭口垂直对准截止阀,管接头锥形口,用手将连接螺母拧到底部,用两把扳手拧紧。
3、拧紧后再松开两圈然后再拧紧。
七、接线
1、电源及信号线根据数码套管标识与接线座标识对应紧固连接。
2、数码套管套接正确,且必须与接线座标识对应。火线与零线不得接反,地线必须可靠安装。
3、电源信号线端口必须采用U型端子压接。
八、压线
1、电源及信号连接线必须使用压线卡固定。
2、压线卡须压接在电源及信号连接线氯丁橡胶绝缘层位置。
3、室外机连接线不得缠绕,不得将多余的线塞入大把手内。
九、排水接头、排水管安装
1、冷暖空调室外机采用采用支架安装方式固定的,室外侧有预留管道的,底盘出水口需安装排水接头及排水管。
2、排水管需另行购买。
3、将内外机冷凝水排水管引入预留排水管道内。
十、排空
1、变频空调及可燃冷媒空调必须使用真空泵排空。
2、真空泵抽气速率不小于1.5L/S。
3、抽真空时间必须大于15分钟。
十一、开阀芯
1、抽真空保压,压力表指针保持在负压状态无反弹,在负压状态下,用内六角扳手逆时针方向打开阀芯。
2、先开高压阀芯,再开低压阀芯,直至完全打开高低压阀阀芯。
十二、阀螺母安装
用扳手拧紧高低压阀阀芯螺帽及冷媒充注口螺帽。
十三、大把手安装
1、大把手安装必须紧固。
2、大把手四周与侧板紧固面不得出现间隙。
十四、试运行
1、空调器安装后试运行时间应大于30min。
2、空调器运行稳定后,应按产品说明书要求检查空调器各项使用功能。必要时可检测空调器、排水、送回风温度、进出风口温差和运行电流及制冷系统压力,以确保空调器运行正常。