请教各位,EPS集中型应急照明配电箱进线处断路器可否用隔离开关代替(因容量较小,避免导线太大)

请教各位,EPS集中型应急照明配电箱进线处断路器可否用隔离开关代替(因容量较小,避免导线太大)
免费打赏
siyongchao
2012年05月23日 08:45:01
2楼
容量再小的负荷也需要保护啊!最简单的过载,隔离开关能跳闸吗?
回复
zzhspeed
2012年05月23日 14:43:26
3楼
如果上级出线开关在本建筑物内且距离并不太远,可以。
其实你直接采用与上级开关同样大小的断路器也可以,两者不需要选择性切断。