在桥梁墩台施工中需要格外引起我们关心的,一是桩基部分,二是墩台本身混凝土施工的质量控制。它们都对工程后期的稳定性和使用期限有很大的影响,尤其是作为高铁桥梁来说,更是对底部结构提出了严格的要求。一、承台施工图:流程图示例1.1 基坑开挖1.1.1 测量定位施工测量中用坐标放样法确定承台的四个角点,做好开挖水平桩 ,根据开挖深度、开挖坡度确定开挖边线,并向外延展 0.5~1m 作为施工作业面。
在桥梁墩台施工中需要格外引起我们关心的,一是桩基部分,二是墩台本身混凝土施工的质量控制。它们都对工程后期的稳定性和使用期限有很大的影响,尤其是作为高铁桥梁来说,更是对底部结构提出了严格的要求。
一、承台施工
图:流程图示例
1.1 基坑开挖
1.1.1 测量定位
施工测量中用坐标放样法确定承台的四个角点,做好开挖水平桩 ,根据开挖深度、开挖坡度确定开挖边线,并向外延展 0.5~1m 作为施工作业面。
使用白灰标示出承台开挖轮廓线。
1.1.2 基坑开挖
(1) 施工时必须按交底中承台基坑断面尺寸进行基坑开挖和防护。
(2) 基坑开挖采用 人工配合机械 开挖,开挖前作好基坑顶、基坑底 的排水工作,并根据现场情况在基坑的一角处做1 ~2个 个 集水井,防止基坑浸水, 并保证基底各尺寸及承载力达到设计及规范要求。开挖过程应保证基坑底 预留0.3m 采用人工开挖。
(3) 基坑开挖的土方应集中堆放,不得影响施工,并为承台灌注 预留通道。弃土堆坡脚距基坑顶边缘的距离不小于基坑的深度( 弃土高度不得超过 1.5m )。
(4) 浇注垫层混凝土 ,其顶面高程不得高于承台底设计高程。
图:承台开挖土方堆放
图:承台底夯实
图:承台底施工
1.2 桩头环切法施工
1.2.1 测定桩顶标高、划切割线
基坑开挖后,将场地整理平整,测量人员进行放样,在桩顶标高以上 10cm 处定点,划出第一条切割线,随后在第一条切割线上方 10~ 15cm 处划出第二条切割线 。
图:桩头划切割线
1.2.2 桩头环向切割
用手持切割机将两条切割线进行切割,切割过程中深度不得大于钢筋保护层厚度,以免割伤桩基钢筋。
图:桩头环切
1.2.3 开槽
切割后,在环向切割线上部用风镐小心地凿出一条环形槽,槽宽10cm 左右,深度以找出主筋为标准,在设计桩顶处形成一条保护隔离带,彻底消除大面积破桩时破坏桩头的可能。
图:桩头掏槽
1.2.4 剥桩头
剥桩头是桩头凿除施工的主要步骤,在隔离槽以上采用风镐凿出 桩顶钢筋,使钢筋与混凝土彻底脱离。对于深护筒导致的大直径桩身,往往钢筋保护层很厚,为加快进度,可采用小型凿岩风枪打眼并用短钢钎直接劈裂桩头以上混凝土。
1.2.5 桩头切断
水平环向间距 20cm 采用风钻钻出断桩孔(钻孔角度严禁向下倾斜 ,以免造成提桩头时桩芯标高低于设计标高。),使用钢钎打入各个断桩孔中,来回反复敲击钢钎,使混凝土在环形断桩孔处断开。
风钻钻出断桩孔,大锤反复敲击钢钎。
图:桩头破除
1.2.6 吊离桩头
用起重设备将已断裂脱离的桩头吊出,起重设备应垂直起降,不 能左右晃动避免桩头倾到将桩基主筋压成死弯。
1.2.7 凿除残余、清洗桩头
将桩顶松散及残余混凝土进行凿除,保证桩顶平整,最后用水清 洗浮渣等附着物。桩头清理采用人工凿除多余混凝土并清顶,桩顶。形成中心略高、周边略低的断面,确保桩顶面平整、密实。 人工凿除多余混凝土清理成型的桩头。
图:人工修整桩头
1.3 钢筋工程
(1) 从事钢筋加工的操作人员必须持证上岗。 钢筋绑扎应在垫层达到设计强度 75% 后进行。
(2) 钢筋焊接接头采用双面焊或机械连接,焊缝长度不得小于 5d ; “同一截面”内同一根钢筋上接头不得超过1 1 个,即分段后的钢筋接头应相互错开,保证同一截面内的接头数目不超过主筋总数的 50% ,接头错开间距不小于 35d (d d 为钢筋直径),且不得小于50cm 。
(3) 承台钢筋网置于桩顶上,钢筋间距满足设计要求,钢筋越过 桩头时不得截断。
(4) 墩身预埋筋应按照测量放样的位置进行预埋,预埋深度应 满足设计要求。
图:底板钢筋绑扎
图:桩基深入承台底板钢筋绑扎
图:大截面承台钢筋绑扎及卡具
图:承台保护层混凝土垫块绑扎
1.4 模板施工
要点:
→ 承台施工采用大块钢模板, 用钢管支架进行加固。支模前用全 站仪测设承台四角点。墨线弹出模板的边线,支模后再用仪器进行复合校正。
→ 接缝处用双面胶带贴密实,不得产生漏浆。
→ 模板表面涂刷脱模剂,便于拆模。
→ 加固牢固,防止跑模或胀模。
图:承台模板加固
1.5 混凝土浇筑
一般来说,混凝土溜槽每个承台最好不少于3个;插入式振捣器每个承台不少于6 个(其中2台现场备用) ,照明灯具不少于6盏。
图:滑槽控制倾落高度
1.6 模板拆除
(1) 侧模在混凝土强度达到 2.5Mpa 以上时,且其表面及棱角不因拆 模而受损时才可以拆除模板。
(2) 拆模的顺序按立模顺序逆向而行,拆模时注意不得撬损承台棱 角 。
(3) 为保证墩身钢筋在墩身混凝土施工前不会生锈,需采用水泥浆对预 埋墩身钢筋进行涂刷。
图:墩身预埋钢筋定位卡具(其一)
图:墩身预埋钢筋定位卡具(其二)
图:预埋钢筋提前进行箍筋绑扎
二、实体墩台施工
图:墩身施工流程示意图
2.1 墩身施工准备
清洁、凿毛:在承台顶面用全站仪放出墩身边线并对墩身与 承台结合部位进行凿毛。
凿毛强度:混凝土强度达到2.5Mpa 后人工凿毛。
凿毛标准:首先必须将混凝土表面浮浆凿掉,露出石子,凿深1cm~2cm ,凿完后吹掉混凝土残渣并冲洗干净,确保凿毛的混凝土面清洁 。
图:墩身边线定位弹线
图:流水槽边线刻画
在承台顶面放 出墩身轮廓边线交点,然后用墨斗弹出模板外边缘线,墩身圆弧及墩身流水槽部位的边线用专用模具刻画。
图:主筋外 侧混凝土凿毛
对墩身钢筋和墩 身模板边线范围内的混凝土进行凿毛,采用小型钢钎人工锤击凿毛,凿毛时注意保护边线以外的承台混凝土。
图:主筋内侧混凝土凿毛
对墩身钢筋范 围内的承台顶进行凿毛,采用钢钎配合风镐凿毛,清除浮浆等杂物,以外露新鲜石
子为宜。
图:墩身安装支架搭设
图:墩身保护层垫块绑扎
图:墩身顶帽钢筋绑扎
图:墩身顶帽钢筋保护层垫块绑扎
图:墩身顶帽钢筋网吊装
图:墩身模板拼装
图:墩身顶帽模板示例
图:墩身模板密封胶条设置
2.2 混凝土施工
混凝土由拌合站集中拌制,混凝土运输车运输,混凝土泵车泵送入模。因混凝土倾落高度大于 2m ,故必须设置串筒,减小混凝土自落速度,以防止混凝土离析,串筒底口距混凝土浇筑面高度不得大于 1.5m 。
设置2套串管,分别布设在距墩中心横向两侧约 1.5m 处,在 串管旁边预留进人孔,拉筋在串管拆除的同时安装。设3人分片进行振捣作业,每人负责约2m的范围。砼的浇筑采用横向分段、斜向分层连续灌注,由两端向中间循序渐进浇筑,混凝土一次浇筑厚度不能超过 40cm。
图:高温天气喷水降温
2.2.1 混凝土浇筑
自由倾落高度:不得大于 2m。设串筒。
分层浇筑,分层厚度:不大于 30cm。
混凝土振捣:快插慢拔” 与侧模应保持在 5cm ~ 10cm 的距离。
振捣时间:“20s ~ 30s” 为宜。以混凝土表面呈水平不再显著下 沉、无大量气泡、表面浮出灰浆为准。振捣完毕后应边振动边徐徐提出振动棒;要避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。
图:模板拆除
拆模须人工配合 吊车,遵循“先搭后拆、后搭先拆”的原则,从上至下,逐节拆除。
2.3 墩柱混凝土养护
图:墩柱盖模养护
模板拆模:强度达到 2.5Mpa 时方可拆除模板。
湿润养护:混凝土浇筑完成后,应在 12 小时内覆盖洒水养 生。拆模后立即用塑料薄膜包裹并定时洒水养护。当昼夜平均气温低于5 ℃时或最低气温低于-3 ℃ 时,应按冬期施工处理。
养护时间:不少于7天。
图:覆盖养护
包裹养护必须在 拆模当天完成。墩身包裹前要铲除模板拼缝处残 留的止浆带以及进行其他必要的修复。
图:垫石定型钢模板
图:沉降观测及试块养护箱
养护工作完成后应设置沉降观测点,同时在同一位置设置养护箱,用以测试桥墩混凝土的强度。
END
素材整理于工程论坛,如有侵权,请联系删除。