知识点:远传检测仪表 就地仪表定义: 安装在被测对象和被控对象附近的仪表,一般在室外,且没有变送器,没有远传信号。 如压力表,玻璃板液位计,双金属温度表等。 随着远传仪表的发展,就地液位计越来越被忽视,甚至认为可有可无。SH 3136《液化烃球形储罐安全设计规范》第5.3.1条要求液化烃球罐应设远传和就地液位计,为强制条款;SH/T 3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范》
知识点:远传检测仪表
随着远传仪表的发展,就地液位计越来越被忽视,甚至认为可有可无。SH 3136《液化烃球形储罐安全设计规范》第5.3.1条要求液化烃球罐应设远传和就地液位计,为强制条款;SH/T 3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范》6.3.1条规定压力储罐应设就地液位计。
那么就地液位计的作用是什么呢?
试想一种场景,生产中压力储罐上有两台远传液位计,两台液位计指示偏差比较大,需要校准仪表,如果没有现场就地磁浮子液位计做参考,立马傻眼。
这或许是就地仪表的最直接的作用。一般远传仪表校验时都是两点标定,没有就地液位计,对于压力储罐根本无法完成。雷达液位计也好,磁致伸缩也罢,都需要标定才能使用,常压储罐还好,可以检尺,压力储罐拿什么做参考。
另外,如果停电的非常状态,没有就地液位计,怎么知道储罐中液位呢。对于管理规范的企业,要求每两个小时左右外操巡检人员要用对讲机和主控室核对液位,巡检人员看就地液位计和中控室显示数据核对,即保证了液位的精准,又给主控室传达了巡检人员的人身安全的信息。这么关键又基础的东西,有些地方还就不重视。