《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第8.2.1条: 墙下条形基础的构造,应符合下列规定: 1、垫层的厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级不宜低于C10。在实际工程中,我们多取垫层厚度为100mm,如下图: 2、墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不宜小于8mm;间距不宜大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的15%。当有垫层时钢筋保护层的厚度不应小于

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-20118.2.1条:

墙下条形基础的构造,应符合下列规定:

1垫层的厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级不宜低于C10。在实际工程中,我们多取垫层厚度为100mm,如下图:

图片

2墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不小于8mm;间距不大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的15%。当有垫层时钢筋保护层的厚度不小于40mm;无垫层时不应小于70mm

此处需要说明的是,如下图所示,条形基础的受力钢筋为垂直于基础长度方向的短钢筋(红色部分),而分布钢筋则是沿基础长度方向的长钢筋(灰色部分),不得混淆。

依据规范条文,就是灰色方向的钢筋直径不得小于8mm,间距不得大于300mm,此为最低构造要求,而红色方向的钢筋为受力钢筋,需要经过计算确定,并不一定按构造布置。假高红色钢筋直径12mm,间距150mm,那么红色钢筋在1000mm长度范围内的根数就是1000/150=6.67,取整为7根,单根截面积为113.1mm2,总面积为7*113.1=791.7mm2而规范规定纵向钢筋面积应不小于受力钢筋面积的15%,也就是791.7*0.15=118.755mm2,按8mm钢筋直径,就是3根,此时间距为333mm>300mm,故按300mm间距布置分布钢筋,但是当红色受力钢筋直径较大,间距较密时,按15%计算出来的纵向钢筋直径就有可能小于300mm,此时我们应按计算配置纵向分布钢筋,而又因基础梁在正常情况下有地基土反力,还承受有一定的土压力,所以纵向分布钢筋(灰色部分)还必须满足抗弯承载力要求,即在8@30015%红色钢筋面积、抗弯计算面积中取三者的最大值。

3混凝土强度等级不应低于C20          

4当墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9倍,并宜交错布置,见第2条图。

5钢筋混凝土条形基础底板在T形及十字形交接处,底板横向受力钢筋仅沿一个主要受力方向通长布置,另一方向的横向受力钢筋可布置到主要受力方向底板宽度1/4处。在拐角处底板横向受力钢筋应沿两个方向布置,如下图:

图片

图片

图片

图片

当条形基础较长,或因地质情况、功能要求等无法做到同一个标高时,可以采用以下构造:

图片

知识点:墙下条形基础的构造

墙下条形基础的一个构造问题

免费打赏